BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2018 в 12:40:07

Zelenaja_boroda написал: вообще нормально что около 60 вольт на земле варочной панели?

Это состояние АВАРИИ. Опасно для жизни. Лучше не пользоваться до выяснения причин.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.04.2018 в 13:29:48

genuimous написал: Хотя с житейской точки зрения конечно же ненормально, но щас все так делается, лишь бы подешевше.

Вы уж извините, но к чему это расхожее безграмотно-обывательское высказывание относительно напряжения на корпусе? Схему входного фильтра посмотрите, может и поймете.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

04.04.2018 в 14:27:30

Микитович написал: может и поймете

Вряд ли, куда уж там : )

0
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Краснодар

Сообщений: 36

04.04.2018 в 15:15:33

Завтра электрик из ук придет, посмотрю, что интересного расскажет, потом напишу)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2018 в 15:21:37

Zelenaja_boroda написал: Завтра электрик из ук придет, посмотрю, что интересного расскажет, потом напишу)

Zelenaja_boroda, Если у него с собой не будет хотя бы тестера, то смысла в его визите нет. Если вы дадите ему тестер - еще может как-то что-то...

0
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Краснодар

Сообщений: 36

04.04.2018 в 15:25:44

BV, обязательно дам, лишь бы свой косяк устранили!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2018 в 15:30:24

Zelenaja_boroda написал: BV, обязательно дам, лишь бы свой косяк устранили!

Zelenaja_boroda, Пусть проверит при полностью отключенном вводном 2П автомате или УЗО сопротивление от земли каждой розетки до соответствующего проводника в этажном электростояке. Тут по уму желателен измеритель металлосвязи (миллиомметр) ... но хоть тестером для начала.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

04.04.2018 в 15:44:31

Zelenaja_boroda, найдите что либо заземленное, ну например перила лестницы или арматуру, и уже относительно её измеряйте, похоже у Вас заземление где-то отвалилось

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.04.2018 в 15:55:56

BV написал: Если у него с собой не будет хотя бы тестера, то смысла в его визите нет.

В этом вопросе нужно определять для кого будет, а для кого и нет.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

04.04.2018 в 17:25:31

электрик пошлёт!....к мастеру по плитам! на мой взгляд, какая то ёмкость на корпус прошивает!но УЗО должно было сработать!

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

04.04.2018 в 17:35:19

alex50 написал: но УЗО должно было сработать!

если УЗО типа АС то не факт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.