Zelenaja_boroda написал: , а второй и третий раз подключаю, лампу накаливания, ничего не происходит, автоматы все включены
Лампа не загорается, дифы не выбивает - значит отгорело.
04.04.2018 в 23:46:48
Zelenaja_boroda написал: , а второй и третий раз подключаю, лампу накаливания, ничего не происходит, автоматы все включены
Лампа не загорается, дифы не выбивает - значит отгорело.
04.04.2018 в 23:48:40
dokar, розетка санузла на автомате зала
04.04.2018 в 23:49:11
Zelenaja_boroda написал: dokar, я на кухонных и проводил, в первый раз выбило диф автомат на варочную, второй и третий реакции не было
Zelenaja_boroda, То есть
Zelenaja_boroda написал: 3.на кухню
молчит, а на на варочную срабатывает ? Бред какой то. Получается одна из розеток кухни сидит на линии варочной панели ? Или в эту розетку и втыкаете - варочную ?
Да, ни фига.
04.04.2018 в 23:50:51
Микитович, контакт в розетке? Пробовал на разных в кухне. контакт в патроне, вернул патрон с лампой назад на освещение, работает.
04.04.2018 в 23:51:23
dokar, линия варочной отдельно, пробовал на розетках с кухни которые идут через второй диф автомат, выбило диф на варочную
04.04.2018 в 23:54:43
Zelenaja_boroda написал: dokar, именно
Zelenaja_boroda, Отредактируйте, я там выше поправил.
Да, ни фига.
04.04.2018 в 23:58:16
Если при подключении "фаза - рабочий ноль" лампочка светит, а "фаза - третий провод" - не светит и не выбивает дифф - значит, третий провод никуда не подключен. (что первый раз выбило дифф - так он электронный, имеет право на причуды :) (мог учуять импульс тока от перезарядки паразитной ёмкости кабеля в момент подключения))
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.04.2018 в 23:59:04
Zelenaja_boroda написал: розетка санузла на автомате зала
В зале потребление невелико , основная нагрузка в санузле . Стиралка(если она там ) + фен . В принципе этого АВ должно на все хватить . Но категорически нельзя оставлять эту группу без диффзащиты .
Да, ни фига.
04.04.2018 в 23:59:37
Zelenaja_boroda написал: контакт в розетке? П
Нет, заземление этой розетки. А в каком месте - я же не дальновидящий.
05.04.2018 в 00:00:00
dokar написал: Два электромеханических УЗО на 63 А не влезут ?
Влезет, вопрос в удобстве подключения...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.04.2018 в 00:00:49
dokar, стиралки и фена там нет, только электрический полотенцесушитель
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу