Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

05.04.2018 в 17:12:07

Heat20, ну всё. Тогдва крепить тольков бетон.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

05.04.2018 в 22:59:54

АПОСТОЛ написал: Расходники лутше приобрести предворительно самим

Дюбеля на фото для пустотелых конструкций? А у ТС бетон.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

05.04.2018 в 23:27:08

Грэй написал: ну всё. Тогдва крепить тольков бетон.

:D :applause: В тему анекдотов надо эту строчку!.. ;)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128045

06.04.2018 в 00:57:16

Грэй написал:

BV написал: У знакомой одним махом оказались на полу все верхние кухонные шкафы после монтажеров закрепивших дюбеля в штукатурку. К счастью, никого не задело.

какая была штукатурка, и какой крепёж?

Грэй, у них ничего кроме 6х40 не бывает :)

Heat20 написал: гипсовой штукатурки (на упаковке пишут что пластичная, и слой не ограничен).

Поделитесь названием этой чудо смеси, пожалуйста... Все о такой только мечтают ...

Heat20 написал: Первый слой "накидывали", потом уже протягивали стену правилом.

Надеюсь, сразу протягивали, а не через день?;)

Грэй написал: Heat20, ну всё. Тогдва крепить тольков бетон.

Грэй, Сверлить тоже безударным методом. Тут тема недавно была - там тоже штукатурка точно по всем правилам, но перфом сверлить нельзя ;)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

06.04.2018 в 04:05:24

BV написал: Сверлить тоже безударным методом. Тут тема недавно была - там тоже штукатурка точно по всем правилам, но перфом сверлить нельзя

Это вовремя замечено. У меня была штукатурка, по бетонконтакту, сверлить перфом нельзя было. Но это видно сразу - можно или нельзя. Это всегда сразу видно. И крепить в штукатурку бывает можно, а бывает и нельзя. И если что-то нарушено, как в данном случае, и есть сомнения, то лучше перестраховаться. Или, ничего не нарушено, и штукатурка может быть по всем прАвилам, но - слабая. Её прочность может быть от М15, кажется, а это совсем ниочём, хотя и "по правилам". В такую конечно, нельзя крепиться.

0
Heat20
Heat20
Местный

Регистрация: 23.07.2016

Сообщений: 186

06.04.2018 в 05:10:12

Не пойму, откуда столько сарказма и злорадства?! Ведь за советом пришел, а получается цирк

0
Heat20
Heat20
Местный

Регистрация: 23.07.2016

Сообщений: 186

06.04.2018 в 06:39:01

Грэй,

Грэй написал: Но это видно сразу - можно или нельзя

  • как это увидеть и понять?
0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

06.04.2018 в 19:03:41

Heat20 написал: как это увидеть и понять?

После сверления штукатурка не должна отходить от стены, - не должна "забухтеть". Входное отверстие не должно быть разбито или выкрошено. Дюбель должен войти в отверстие плотно по всей длине. При завинчивании шурупа дюбель не должен проворачиваться в отверстии, шуруп не должен проворачиваться в дюбеле.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.04.2018 в 22:16:57

Heat20 написал: Не пойму, откуда столько сарказма и злорадства?! Ведь за советом пришел, а получается цирк

Это нормальная рабочая атмосфера среди строителей. ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128045

06.04.2018 в 22:53:42

Грэй написал:

Heat20 написал: как это увидеть и понять?

После сверления штукатурка не должна отходить от стены, - не должна "забухтеть". Входное отверстие не должно быть разбито или выкрошено. Дюбель должен войти в отверстие плотно по всей длине. При завинчивании шурупа дюбель не должен проворачиваться в отверстии, шуруп не должен проворачиваться в дюбеле.

Грэй, Все проще - при сверлении уже понятна прочность. Можно перед сверлением попробовать гвоздь забить или саморез ввернуть. Ну и после перфа, да, не бухтеть и не упасть на ноги :)

0