Максим Перепелица
Максим Перепелица
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 7

04.04.2018 в 07:01:01

Здравствуйте. Рабочие развели электрику по полу, распределительные коробки ставили тоже на полу, у каждой розетки. Залили стяжку. Только спустя время узнал, что это не правильно. Допускается ли такой вариант или категорически не приемлим? Можно ли оставить все как есть? Как можно исправить положение без снятия стяжки? Заранее благодарен...

1
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

04.04.2018 в 07:08:26

Максим Перепелица, А зачем распределительные коробки в полу возле каждой розетки? В подрозетников глубоких развести нельзя было? А если понадобится залезть? У вас герметичные распредкоробки под заливку? Где вы таких деятелей нашли?

1
Максим Перепелица
Максим Перепелица
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 7

04.04.2018 в 07:21:13

Hitgher, впоследствии узнал что нижнюю крышку у них срезали. А вариант такой выбрали строители... поверил что это нормально. Может просто кабель стырили...

0
Максим Перепелица
Максим Перепелица
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 7

04.04.2018 в 07:22:29

Hitgher, на профи.ру

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

04.04.2018 в 07:25:23

Максим Перепелица написал: Hitgher, впоследствии узнал что нижнюю крышку у них срезали. А вариант такой выбрали строители... поверил что это нормально. Может просто кабель стырили...

Максим Перепелица, Крышку нижнюю срезали? Тоесть в коробках распределительных и скрутках или ванах у вас бетон? Нагрузку на каждую попросите ваших электриков дать, собрать щит, все включить и проверить работу УЗО, диф и розеток под предельной нагрузкой.

0
Максим Перепелица
Максим Перепелица
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 7

04.04.2018 в 07:26:46

Hitgher, спасибо

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9480

04.04.2018 в 08:18:28

Максим Перепелица написал: впоследствии узнал что нижнюю крышку у них срезали.

Хорошо хоть срезали. Есть вероятность что просохнет.

Делали квартиру, заказчик пожаловался, что в офисе проблемы с телефоном стационарным. То не работает, то звонит сам в разные страны, то звонки из ниоткуда на него идут. Кабель в гофре вместе с коробками залили в стяжку, вода из стяжки заполнила и гофры и коробки. Отсюда и глюки телефона.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.04.2018 в 09:24:57

Допускается если соединения выполнены сваркой, пайкой с бандажем или опрессовкой. Но все равно это не очень желательно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

04.04.2018 в 13:31:07

Максим Перепелица, Судя по описанию у вас работали "элеХтриХи - штукатуры" :) Такие решения профи не практикуют. В принципе такое допустимо, но соединения должны быть выполнены пайкой, сваркой, опрессовкой и очень тщательно гидроизолированы . Но качественно гидроизолировать ответвление - не простая задача даже для профи.

Поэтому, пока не поздно настоятельно рекомендую провести ревизию распаек с вскрытием, чтобы потом не кусать локти ломая паркет или плитку. Если же уже поздно, то хотя бы проверить мегомметром качество изоляции и измерителем сопротивления петли качество контактов. Если Вам нужно - могу это сделать

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

04.04.2018 в 13:32:47

Hitgher написал: Нагрузку на каждую попросите ваших электриков дать, собрать щит, все включить и проверить работу УЗО, диф и розеток под предельной нагрузкой.

Ага, щаз.... думаю и след простыл :)

0
Максим Перепелица
Максим Перепелица
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 7

04.04.2018 в 17:20:25

BV, а Вы в Москве? Сколько за проверку возьмете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.