Теоретические расчеты и справочники говорят, что вода изменяется в объеме на 0,03..0,04% на каждый градус. Вопрос связан вот с чем. Закрытая СО, трубы PEX, радиаторы сталь. Экспериментально выяснено, что объем системы около 40 литров (4 радиатора + трубы + коллектор).
Пара наблюдений:
1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм.
2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм.
Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?
genuimous написал:
Пара наблюдений:
1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм.
2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм.
Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?
Сначала поясните, у Вас автономная индивидуальная система отопления со своим котлом, или присоединенная зависимо, например, к общедомовой системе отопления?
Без этой информации - разговор ни о чём.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
genuimous написал:
Теоретические расчеты и справочники говорят, что вода изменяется в объеме на 0,03..0,04% на каждый градус. Вопрос связан вот с чем. Закрытая СО, трубы PEX, радиаторы сталь. Экспериментально выяснено, что объем системы около 40 литров (4 радиатора + трубы + коллектор).
Пара наблюдений:
1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм.
2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм.
Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?
genuimous,
Судя по цифрам нормально, но таких испытаний недостаточно.
По уму - опрессовка с давлением около 9 бар, и оставить на сутки.
При остыании с большей температуры давление может даже расти, тк сама труба уменьшает свои размеры.
1) то что это довольно дорого без явных пока показаний
2) это не было сделано изначально, а теперь уж и вовсе несвоевременно
Inch1964 написал:
Сначала поясните, у Вас автономная индивидуальная система отопления со своим котлом, или присоединенная зависимо, например, к общедомовой системе отопления?
Присоединенная зависимая. Закрыл запорные краны и стала независимая, но без котла : )
Судя по цифрам нормально, но таких испытаний недостаточно.
По уму - опрессовка с давлением около 9 бар, и оставить на сутки.
При остыании с большей температуры давление может даже расти, тк сама труба уменьшает свои размеры.
Ну вроде да. Продолжаю наблюдения. Оставил на сутки до полного остывания - опустилось до 4 атм (-2,2 атм), затем наблюдал сутки - не изменилось. Значит вроде как держит. После чего через сливной кран спустил около 100-150 мл, давление упало до .5 атм. Каково же было удивление, когда через сутки оно само собой поднялось до 2 атм! Видимо трубы сжались. Рост давления через запорные вентили исключен (их 2 в ряд).