09.04.2018 в 16:17:13
RomOV написал: Духовой 2700вт, варка две камфорки на 3000
Ну тогда ладно.
RomOV написал: В подъездном щите я так понимаю тоже поменять?
Если я правильно понимаю там тоже EKF, тогда да - поменять...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 16:17:16
RomOV, тёплый пол, кондей, водогрей, посудомой, аквастрож, электрику на балкон, сигналку планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.04.2018 в 16:17:50
Если АВВ то какую серию? ABB/Basic M достаточно для квартиры? или серия S
09.04.2018 в 16:18:27
RomOV написал: Ребят, автоматы 4,5кА от АВВ, класс С такого достаточно? Или обязательно 6кА
Мы не знаем, какой ТКЗ может быть у Вашей проводки. Поэтому я за 6 кА...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 16:20:09
RomOV написал: ABB/Basic M
Нафик эту серию, у АВВ уже крыша поехала))) По Шнейдероским стопам идти, вообще уже. Берите S серию (именно её, а не SH)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 16:32:49
RomOV написал: Буду прицениваться, заказывать
Подождите ещё - не идите по пути многих, и на этом форуме, в т.ч. - "а я уже купил на 40А на розетки, сдать не могу, не выкидывать же теперь". Со схемой определитесь, а потом уже заказывайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 16:46:04
MaSeVi написал:
RomOV написал: Буду прицениваться, заказывать
Подождите ещё - не идите по пути многих, и на этом форуме, в т.ч. - "а я уже купил на 40А на розетки, сдать не могу, не выкидывать же теперь". Со схемой определитесь, а потом уже заказывайте...
MaSeVi, Да со схемой определился вроде бы) Разводку проводки сделал, потребителей посчитал, осталось определиться с производителем автоматов и познавать мир сборки щита))
09.04.2018 в 16:49:03
СтранникXXI написал: При ограниченных финансах
Понимаю, но для нормального щитка хватит разница в 2000 - не так критично.
СтранникXXI написал: агрессивного земноводного
А это неизлечимо.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 16:49:09
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: А SH-то чем плоха?
Удобством монтажа разводки...
При ограниченных финансах и наличии крупного и агрессивного земноводного лишние 100 руб. за полюс могут быть критичны.
СтранникXXI, Финансы ограничены не то слово, каждую копейку считаешь(
09.04.2018 в 16:51:42
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: При ограниченных финансах
Понимаю, но для нормального щитка хватит разница в 2000 - не так критично.
СтранникXXI написал: агрессивного земноводного
А это неизлечимо.
MaSeVi, Успокаивает что на студию не так много надо брать, но разница в цене на автоматы пугает)) Это я сравнивая с EKF, они уже в корзине лежали для покупки, полторы недели лежат а заказ я не делаю, все изучаю.