Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.04.2018 в 19:13:27

BV написал: Примерно так .... до +70 https://elektroschyt.ru/wp-content/uploads/2014/12/watermarked-Temp.-AV.jpg

И обратите внимание на словосочетание "окружающей среды", которое не относится к нагреву токоведущих частей и контактов при прохождении через них рабочего тока.

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

11.04.2018 в 19:13:32

BV, вот прям все бросил и побежал читать : ) я ж не на экзамене. Вы хоть намекните, с какого параграфа читать. Он же (учебник) большой. Дорогое чтение выйдет. Хотя бы на наглядном примере, питальник выдает 350 ватт, счетчик считает 350ватт, я делю 350/230 и получаю ~1.5А и забываю про "лишние" 140 ватт реактивной мощности. Я всегда так думал... Что не так?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.04.2018 в 19:16:58

BV написал: Автору вопрос - в АВ идут такие же провода и такие же НШВ?

Это ншви, вообще-то. :) в девичестве.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.04.2018 в 20:31:06

Я вот о чём подумал. Тема называется "как горит противопожарное УЗМ-51МД". При этом ТС не жалуется на его плохую работу, как противопожарного устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), хотя оно у него год проработало. ТС жалуется на оплавленный корпус (то, что реле осталось, даже в таком состоянии, в рабочем состоянии он не пишет). Каковы причины перегрева? ТС пишет про 40-60А, "стояла на высоко нагруженном серверном объекте". Ни один ПК не имеет чисто синусоидального тока нагрузки, даже с PFC. А без PFC и подавно. Чем измерен ток? Обычные приборы (не True RMS) занижают показания, от нескольких процентов до 2-х...3-х раз, в зависимости от формы тока. Есть подозрение, что ток нагрузки был не менее 80-100А, а это за пределами допустимого для УЗМ-51МД.

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

11.04.2018 в 20:44:02

А кстати автоматический выключатель почему не сработал по перегрузу, если допустить версию с неверно рассчитанным/измеренным током?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.04.2018 в 20:48:02

mastak, Вот именно, что простояло, а не работало)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

11.04.2018 в 20:51:41

С контактором нужно было использовать. Причем с хорошим запасом по току. Китайцы обычно стремятся преувеличить возможности своей продукции. Поэтому, как мне кажется, современные изделия (все, по сути, китайские) нельзя использовать в предельных режимах.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.04.2018 в 21:18:52

Любитель_Эл написал: С контактором нужно было использовать. Причем с хорошим запасом по току.

А головой думать. Анализировать данные измерений? Слабо? Или как в Сирии - виновен.

42мВ*59.9А=2,5158Вт - ниочём. В этом корпусе рассеять 3...4Вт - легко. При максимально допустимом токе 60А перегрева нет. Если есть перегрев, то надо искать или плохие контакты, или перегрузку по току. Тем более, что эти реле используются в УЗМ с 2009 года, и ни у кого претензий такого рода никогда не было.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.04.2018 в 21:30:45

mastak, Запятую - поправьте .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111463

11.04.2018 в 21:32:22

mastak написал: "стояла на высоко нагруженном серверном объекте". Ни один ПК не имеет чисто синусоидального тока нагрузки, даже с PFC. А без PFC и подавно.

обычно такое питается через онлайн ибп с pfc, им же и мониторят. Если бы ток был побольше, и через ноль было бы столько-же.... и нулю тоже было бы не очень, т.е. жарко.

mastak написал: Ни один ПК не имеет чисто синусоидального тока нагрузки,

Да просто не взведется АВ если сразу после него будет стоять куча компов под такую нагрузку. Либо сработает АВ при малейшем перебое, хоть на полсекунды в сети. Только через ИБП.

genuimous написал: А кстати автоматический выключатель почему не сработал по перегрузу, если допустить версию с неверно рассчитанным/измеренным током?

вопрос - на какой ток стоял АВ.

mastak написал: При этом ТС не жалуется на его плохую работу, как противопожарного устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), хотя оно у него год проработало.

Для Вас вполне хороший эксперимент провел автор темы. Только вот целесообразность установки именно с Д под большим сомнением, если после устройства стоит бесперебойник.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111463

11.04.2018 в 21:35:40

mastak написал: Тем более, что эти реле используются в УЗМ с 2009 года, и ни у кого претензий такого рода никогда не было.

Думаю, что и таких потребителей могло и не быть. Да и не каждый на форум напишет. Часто некогда выяснять - сдохло - новый купили, старый выкинули. Случай весьма не типовой - постоянная, без перерывов практически, нагрузка в течении года. Считай - подарок производителю - кто еще проведет такой тест в полевых условиях. Есть возможность извлечь из него пользу и сделать прибор еще лучше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111463

11.04.2018 в 21:40:07

mastak написал: 42мВ*59.9А=2515,8Вт - ниочём. В этом корпусе рассеять 3...4Вт - легко. При максимально допустимом токе 60А перегрева нет.

Автор использовал в щите, холодно там вряд-ли было, скорее - тепло. В корпусе. Почему Вам не показать в условиях приближенных в реальности, а не на открытом воздухе и без корпуса? Вопросы бы лишние сняли...

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.04.2018 в 21:40:59

dokar написал: Запятую - поправьте .

Спасибо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111463

11.04.2018 в 21:41:18

Я бы предложил на токи, близкие к максимальным использовать провод большего сечения, в первую очередь как теплоотвод.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.04.2018 в 21:43:42

BV написал: Да и не каждый на форум напишет.

На форум не каждый напишет. А вот производителю пишут все.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу