dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

12.04.2018 в 15:42:44

Доброго времени суток мастера! Очень нужна ваша помощь, просьба посмотрите схему, скажите, что нужно убрать/добавить. Квартира 2-ка. проводку пока проложил только в ванную (СМ+розетка+свет)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

12.04.2018 в 15:45:51

dimabirulin написал: то нужно убрать

Убрать два УЗО на 25А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2018 в 16:00:19

dimabirulin, 50 А откуда: по проекту или хотелка? Реле напряжение, аквастрож, водогрей, посудомой, электрику на балкон, сигналку планируете? Кондеи и тёплый пол объединять не желательно. Какой бренд планируете и на сколько дино мест рассчитываете щит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

12.04.2018 в 16:07:54

MaSeVi, уберу, а на их место, что? )

0
dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

12.04.2018 в 16:17:30

megrad, 50А, нашел в инете похожую на мою схему) хотелка). Лоджию планирую объединять с одной из комнат на нее теплый пол+розетки 2 шт, все. Реле напряжения (даже не думал), места много займет наверное, или на весь щиток одного хватит)?. Посудомойки не будет. Сигналку тоже пока ставить не буду. Водонагреватель-нет, аквасторож-нет.Бренд Abb или Schneider, пока не определился. Щит буду убирать в шкафчик, дино мест 12-15.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

12.04.2018 в 16:18:21

dimabirulin, два , оставшихся , только на 63А .

0

Да, ни фига.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

12.04.2018 в 16:22:08

dokar, т.е. будет всего 2 УЗО на 63А правильно? На стиралку и ДШ отдельно УЗО не нужно?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

12.04.2018 в 16:24:09

dimabirulin написал: уберу, а на их место, что? )

Ничего, Вам двух УЗО хватит.

dimabirulin написал: шкафчик, дино мест 12-15.

Ню-ню.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2018 в 16:28:45

dimabirulin написал: Реле напряжения (даже не думал), места много займет наверное, или на весь щиток одного хватит)?

Ставится на всю квартиру.

dimabirulin написал: Водонагреватель-нет,

Проведите отдельную линию чтоб потом не заморачиваться.

dimabirulin написал: 50А, нашел в инете похожую на мою схему) хотелка)

Дом какого года? От Вашей хотелки зависит сечение вводного кабеля либо 6 либо 10.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

12.04.2018 в 16:31:04

Реле тогда буду ставить. Вы не поняли я вообще не планирую водонагреватель) места и так нету..( Дом 1972 года 9 этажка, кирпич

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2018 в 16:39:20

dimabirulin написал: Дом 1972 года

Если газ - то разрешённая мощность 3 кВт, если электроплита то 5 кВт

dimabirulin написал: Вы не поняли я вообще не планирую водонагреватель) места и так нету..(

Ну да а если нет ГВС, то в баню. :sorry:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.