dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

23.04.2018 в 17:35:46

megrad, состояние-пока не застеклена и не утеплена, планирую утеплять снаружи, профиль ПВХ, температура жилая, кабинет планирую

0
Sergey Popov
Sergey Popov
Новичок

Регистрация: 23.04.2018

Ижевск

Сообщений: 29

23.04.2018 в 18:23:10

dimabirulin, меня очень интересует 3 момента по схеме:

  1. зачем использовать серию автоматов s201 и sh201, это абсолютно разные версии и под них нужны разные гребенки.
  2. опять же используются эти автоматы с характеристикой С и В, зачем? правильней использовать именно В
  3. УЗО выбрано типа АС, он защищает только от переменного тока, а постоянный ток не смертелен разве? УЗО лучше использовать типа А, оно защитит от утечки обоих видов тока
0

Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема тут

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.04.2018 в 19:19:52

dimabirulin написал: планирую утеплять снаружи,

:eek: С этого места поподробней. Дом частный?

dimabirulin написал: состояние-пока не застеклена и не утеплена

плюс утепление пола и потолка. Стеклопакет какой будет? есть такая приблуда ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

23.04.2018 в 22:20:55

Sergey Popov написал: dimabirulin, меня очень интересует 3 момента по схеме:

  1. зачем использовать серию автоматов s201 и sh201, это абсолютно разные версии и под них нужны разные гребенки.
  2. опять же используются эти автоматы с характеристикой С и В, зачем? правильней использовать именно В
  3. УЗО выбрано типа АС, он защищает только от переменного тока, а постоянный ток не смертелен разве? УЗО лучше использовать типа А, оно защитит от утечки обоих видов тока

Sergey Popov, спасибо Вам, что так пристально посмотрели схему! Честно говоря выбирал из того, что было в инет магазине. Сергей это очень критично? Просто уже сделал заказ внёс предоплату.... Несколько раз просил внимательно посмотреть схему...сказали все вроде нормально..((((

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.04.2018 в 22:24:10

dimabirulin, всё там нормально, не понятно на какую схему он вообще смотрел.

0

Грубый, но справедливый

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

23.04.2018 в 22:24:41

megrad, нет дом многоквартирный. А что это не законно, утепление лоджии снаружи?

0
dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

23.04.2018 в 22:26:50

Vadim 161, Уфф... спасибо, а то я чуть не поседел)))..

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18323

23.04.2018 в 22:34:01

dimabirulin написал: Vadim 161, Уфф... спасибо, а то я чуть не поседел)))..

dimabirulin, А что Вы именно заказали?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

23.04.2018 в 22:38:57

MaSeVi,

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.04.2018 в 22:48:24

dimabirulin написал: А что это не законно, утепление лоджии снаружи?

Работа на фасаде это через согласование.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

24.04.2018 в 07:58:59

megrad написал:

dimabirulin написал: А что это не законно, утепление лоджии снаружи?

Работа на фасаде это через согласование.

megrad, у нас половина жильцов в доме самовольно утепляют квартиры снаружи (в основном у кого окна во двор выходят).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.