Посититель, Очередной «пук» в электронный эфир. Времени не жаль впустую стучать по клавишам? А то вечно от Вас одно - «ко-ко-ко»)))
12.04.2018 в 21:21:39
Посититель, Очередной «пук» в электронный эфир. Времени не жаль впустую стучать по клавишам? А то вечно от Вас одно - «ко-ко-ко»)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.04.2018 в 23:54:32
Vadim 161 написал: Откуда вы это выковыряли ? Можете привести пункт где это написано ?
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" раздел 6 Расчетные электрические нагрузки Это за 2003 год СП, если интересно посмотрите СП за 70-80-90 гг
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2018 в 05:46:39
Посититель написал:
dimabirulin написал: просьба посмотрите схему,
ВДТ НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал некоторых аппаратов защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
.
dimabirulin написал: добавить.
4 ВДТ!
Посититель, ВДТ это диф автоматы?
13.04.2018 в 06:11:09
MaSeVi написал: dimabirulin,
- Свет из с/у под любой другой свет.
- Теплый пол на отдельную линию;
- Холодильник на отдельную линию;
- Конд-р на отдельную линию
MaSeVi, я не понял про холодильник), на него, что везти отдельный провод?
13.04.2018 в 06:20:34
dimabirulin написал: Проводку проложил только: на ванную (свет)отдельно и отдельно на ванную (СМ+1 розетка).
dimabirulin, свет и розетки отдельными линиями на ванную проложили, а объединили под одним автоматом. :nо:
dimabirulin написал: ВДТ это диф автоматы?
dimabirulin, Выключатель диффиренциального тока, сиречь УЗО. Посититель к месту и не к месту даёт купюры из нормативов и ничего конкретного.
Вечный студент
13.04.2018 в 06:22:59
dimabirulin написал: ВДТ это диф автоматы?
dimabirulin, Выключатель диффиренциального тока, сиречь УЗО. Серьёзно не относитесь, Посититель к месту и не к месту даёт купюры из нормативов и ничего конкретного.
Вечный студент
13.04.2018 в 10:34:16
Схему переделал, посмотрите пожалуйста.
Красным выделил, что смущает)
Вопросы:
1) Возможно ли счетчик оставить в подъезде, а то с ним еще больше места нужно)
2) Провод какого сечения выбрать от подъезда до щитка в квартире?
3) На ДШ провод какого сечения выбрать? Духовка пока не куплена
4) Дифф С 16/ 10мА на стиралку, что-то не найду ) ни шнайдера не АВВ
5) Автомат перед УЗМ 51 на сколько ставить?
6) Пойдут ли автоматы 1 полюсные, 2х полюсные в два раза больше места занимают?
13.04.2018 в 11:05:03
megrad написал:
Vadim 161 написал: Откуда вы это выковыряли ? Можете привести пункт где это написано ?
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" раздел 6 Расчетные электрические нагрузки Это за 2003 год СП, если интересно посмотрите СП за 70-80-90 гг
megrad, этот СП заменен еще с прошлого года.
Грубый, но справедливый
13.04.2018 в 11:09:43
Vadim 161 написал: этот СП заменен еще с прошлого года.
Но до недавнего действовал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2018 в 11:21:39
dimabirulin написал: Возможно ли счетчик оставить в подъезде
Можно.
dimabirulin написал: Провод какого сечения выбрать от подъезда до щитка в квартире?
3х6 по меди с честным сечением.
dimabirulin написал: На ДШ провод какого сечения выбрать?
Достаточно 3х2,5 ВВГ нг с честным сечением.
dimabirulin написал: Дифф С 16/ 10мА на стиралку, что-то не найду ) ни шнайдера не АВВ
dimabirulin написал: Автомат перед УЗМ 51 на сколько ставить
А зачем? В принципе можно поставить ВН. По амперам не больше вводного.
dimabirulin написал: Пойдут ли автоматы 1 полюсные, 2х полюсные в два раза больше места занимают?
Есть однополюсный двухполюсные - цена вопроса. Пойдут и однополюсные. Уточняю - для каждого УЗО нужна своя нулевая шина.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2018 в 12:07:14
megrad написал: Автомат перед УЗМ 51 на сколько ставить
А зачем? В принципе можно поставить ВН. По амперам не больше вводного.
Здесь не понял) разжуйте плиз
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу