garantsiti
garantsiti
Новичок

Регистрация: 13.04.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 2

13.04.2018 в 20:27:48

котел baxi eco four 24f.При включении горячей воды,в кране сначала идет холодная, потом тепла-холодная-теплая...сливается долго чтоб вода беле менее стала теплой . Температура на котле на воду выставлена 50 градусов,а из крана идет чуть теплая вода и информация на дисплее что вода греется до 40 градусов. Котел стоит месяца три. Настройки на водоразбор не было. В системе установлен гидроаккумулятор ,давление выставлено на 2 бар. Как только включается насос в скважине, температура на котле падает до 30 градусов. Подскажите нужно ли делать какую-то настройку,как решить возникшую проблему?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.04.2018 в 21:25:19

1.Проверить на нагрев систему отопления во время приготовления гвс. 2.возможно забит тепообменник ГВС 3.Возможно электронно убавлена мощность ГВС.

0
garantsiti
garantsiti
Новичок

Регистрация: 13.04.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 2

15.04.2018 в 08:33:03

мвс, То есть проще вызвать специалистов, нежели самим копаться в настройках?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

15.04.2018 в 20:37:49

Это кому как.

0
алексалександр
алексалександр
Новичок

Регистрация: 09.06.2019

Омск

Сообщений: 1

09.06.2019 в 11:38:31

У меня котел бакси экофор 24f выстовляю температуру гвс 39 при открытии крана он греет выше как выставить температуру подскажите пожалуйста

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу