Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

13.04.2018 в 22:58:24

Необходимо протянуть электрический провод на кухни под столешницей до счетка что бы подключить духовку, стирку и пр.но под столешницей идет газовая труба к котлу. Можно ли проложить провода в гофре вдоль газовой трубы? И установить розетки в непосредственной близости 15- 20 см.?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

13.04.2018 в 23:04:15

Аквар, Нет, если память не изменяет, то параллельно не менее 40 см д.б...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

13.04.2018 в 23:07:08

MaSeVi, а если обеспечить это растояние не возможно? Получается и духовку ставить нельзя?

0
Аквар
Аквар
Новичок

Регистрация: 31.08.2017

Смоленск

Сообщений: 59

13.04.2018 в 23:08:08

Соответственно и щиток рядом с котлом тоже нельзя?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

13.04.2018 в 23:09:44

Аквар, Схематично, с размерами показать можете? У меня кухня 6,2 кв.м, но все соблюсти удалось...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.04.2018 в 07:09:27

Аквар написал: Соответственно и щиток рядом с котлом тоже нельзя?

по правилам нет, но розетка рядом с котлом возможна .... для подключения котла.

MaSeVi написал: Схематично, с размерами показать можете?

Поддерживаю.

Аквар написал: а если обеспечить это растояние не возможно? Получается и духовку ставить нельзя?

Как вариант проложить в районе плинтуса.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135484

14.04.2018 в 09:01:10

Аквар написал: MaSeVi, а если обеспечить это растояние не возможно? Получается и духовку ставить нельзя?

Аквар, провода - не трубы, можно и по плинтусу пустить

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.04.2018 в 16:08:43

Аквар, Провод от газовой трубы не ближе 10 см. Расстояние от розеток до трубы не менее 50 см. Это норматив. Будете ему следовать, или нет, решайте сами.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

14.04.2018 в 16:20:30

Rumato написал: Расстояние от розеток до трубы не более 50 см.

Ё-моё, у меня около 45 см. Я перепутал расстояние проводки и расстояние до розетки. Баран, блин!(((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

14.04.2018 в 16:25:28

MaSeVi написал:

Rumato написал: Расстояние от розеток до трубы не более 50 см.

Ё-моё, у меня около 45 см. Я перепутал расстояние проводки и расстояние до розетки. Баран, блин!(((

MaSeVi, Что ? Поставили розетку возле трубы ? :a

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.04.2018 в 16:29:56

MaSeVi написал:

Rumato написал: Расстояние от розеток до трубы не более 50 см.

Ё-моё, у меня около 45 см. Я перепутал расстояние проводки и расстояние до розетки. Баран, блин!(((

MaSeVi, Не менее конечно, очепятался)) А Вам срочно продавать квартиру и переезжать на другой конец города.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.