dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

15.04.2018 в 23:34:49

Генеральный директор садизмо ! Вот что мне Т9 - выдало

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.04.2018 в 23:35:32

Newbie2016, Т.е. фазировка была правильной? А куда же ушел нуль?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.04.2018 в 23:37:26

Newbie2016 написал: Прикинув, что тушить ведром воды электрический щит - так себе идея

Эта идея прямо запрещена техникой безопасности.

0
Newbie2016
Newbie2016
Новичок

Регистрация: 01.10.2016

Москва

Сообщений: 96

15.04.2018 в 23:38:22

Нуль - на счетчик.

Я мимо счетчика подключался. Не с целью наворовать, а чтоб старую проводку не трогать. Там эпические сопли. Доделаю щит - вызову ЖЭКовского электрика, пусть он мне счётчик подключает.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.04.2018 в 23:46:41

Newbie2016 написал: Я мимо счетчика подключался

Значит, такое качество УЗО, если вместо того, чтобы сработать, оно там заискрило себе на 10 и более секунд))) Откуда оно у Вас взялось, от застройщика? Последнее-то бы вызвало удивление, а добровольно купленное - тем более...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

16.04.2018 в 00:40:55

dokar написал:

Newbie2016 написал: Здравствуйте все.

Перекидывал УЗО сегодня в квартире и неправильно подключил нулевой проводник (см. схему: https://yadi.sk/i/K29Sg3p13USHrc )

При подаче напряжения УЗО слегка заискрилось, выдало порцию дыма, после чего я обесточил сеть. Косяк в коммутации обнаружил, тут сам виноват. Единственное, что меня интересует - это вариант нормы, или же УЗО должно было сработать? УЗО - "Техэнерго", 40А, 30 mA.

Newbie2016, Нормальненько , УЗО - электронное. Требует фазировки ,а не только вход-выход .

dokar, Это как?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу