Sombre Не надо мудрить. В магазинах готовые дешевые вентиляторы для ванн и туалетов сразу со встроенным таймером. Все уже придумано и сделано.
27.05.2011 в 09:52:41
Sombre Не надо мудрить. В магазинах готовые дешевые вентиляторы для ванн и туалетов сразу со встроенным таймером. Все уже придумано и сделано.
27.05.2011 в 10:01:25
Vladimir_Vas не интересовался до этого, но теперь поищу.
Услышал ещё про гигрометр в вентиляцию, так продавец в магазине сделал такие О_о глаза... :-( А жаль. Вот бы это ещё лучше было! Датчик влажности ещё называется, но продавец видать на генном уровне партизан - машет отрицалово головой и всё!
23.12.2011 в 23:40:42
по ссылке, контора продает канальные вентиляторы, к котором возможно подключить датчик контроля влажности
20.08.2012 в 21:22:01
Купил осевой вентилятор BF100TH
И по обратному клапану подскажите - какой мне подойдет? Покупать ли мне его вообще, ведь если ставить вентилятор в точке "1" то, при неработающем, в спину сидящему на унитазе будет холод опускаться... И если будет об.клап. то запахи туалета никак не будет уходить(вентилятор включится только на влажность ведь). Или я не прав? Я вообще не пойму по какому принципу будет включаться и выключаться вентилятор? Ну то есть влажность я выставлю - это я понимаю, будет включаться по этому параметру. А что там делает таймер? Про какую-то задержку ещё говорится там...
20.08.2012 в 21:52:35
Sombre написал : Вопрос в каком углу устанавливать его? В точке "1" или "2" ?
Разумеется в "точке 1" - что бы помещение "протягивало" по диагонали.По ОК скажу вот что: есть вентиляторы,в которых этот вопрос решен конструктивно - "реснички" при работе вентилятора открываются,а при остановке закрываются обратно.В любом случае выбирайте хороший ОК,а то простые хлопают на ветру!Про таймер и задержку выключения - после того,как вы выключите вентилятор,он будет продолжать работать еще какое-то время,которое вы выставили на таймере (5,10,15 мин..).
20.08.2012 в 22:37:49
Юра-сварщик написал : есть вентиляторы,в которых этот вопрос решен конструктивно
ну об этом уже поздно - куплен BF100TH без ресничек.
Юра-сварщик написал : а то простые хлопают на ветру
а если его установить подальше от наружного края стены, поближе внутрь, к самому вентилятору?
Юра-сварщик написал : после того,как вы выключите вентилятор
хм...тут непонятки. Как я его вообще могу включать, если нет там ни каких кнопок? Единственное доступное снаружи - регулятор влажности пошаговый, с возможностью отключения. В инструкции все настройки делаются разово, при монтаже(снятие передний крышек, регулировка внутри резисторами).
20.08.2012 в 22:43:32
Выключатель сами ставите на вводе,где вам угодно (у двери например).Про установку обратного клапана "поглубже" я не уверен что поможет...Разве что перед "коленом" в воздуховоде сделать,чтоб ветром не задувало.
20.08.2012 в 23:09:49
Юра-сварщик написал : Выключатель сами ставите на вводе,где вам угодно
вот тут заковырка. Ремонт полностью закончен и вести-штробить-кабельканал-выключатель не хотелось бы. Думал запитать с улицы(проводка там есть), через то же отверстие, которое буду долбить под канал вентилятора. Так получилось бы максимально чисто и красиво - внутри никаких проводов,каналов,выключателей - только сам вентилятор... Может есть подсказки? Пока печатал - подумалось: хорошо, запитать с улицы, раз уж решил, но тогда может опустить кусочек провода прям из-под вентилятора и навесной выключатель типа как раньше на настенных ночниках ставили?! И тогда новый вопрос. Выключатель подразумевает два положения ВКЛ и ОТКЛ. Я жму кнопку на выключателе, активируется положение ВКЛ, выхожу из санузла, таймер задержки ещё работает какое-то время, выключается потом. В следующий раз я захожу в санузел, жму кнопку, становится в положение ОТКЛ?! :eek: Перещелкивать и прислушиваться - включил ты в этот раз или наоборот выключил?!
Юра-сварщик написал : перед "коленом" в воздуховоде сделать,чтоб ветром не задувало
ну как вариант - коленом вниз снаружи стены?
21.08.2012 в 00:06:56
Ну,может и получится с таким выключателем...Там три клеммы: одна фаза постоянно питает (таймер),одна на выкл.,ну и ноль.
21.08.2012 в 00:43:27
Блин, не по теме, но как подключить электрическую часть BF100TH? Там switched live. permanent live. neutral live. Какой из них куда?!
21.08.2012 в 00:49:32
Ну дак ясно же: первый - это выключатель,второй - постоянная фаза,а третий - ноль.