MaSeVi написал: штатно в Мистрале на 54 модуля идут 2 шины нулевые.
Нет, вы что-то путаете. 4 нулевых и 2 земляных.
18.04.2018 в 18:23:10
MaSeVi написал: штатно в Мистрале на 54 модуля идут 2 шины нулевые.
Нет, вы что-то путаете. 4 нулевых и 2 земляных.
Грубый, но справедливый
18.04.2018 в 18:35:09
megrad, MaSeVi, спасибо за рекомендации. шины ZK206G самозажимная PE 20x4+6x25 + 2 N11x4+3x25мм ZK113B думаю должно хватить. К сожалению, не знаю какие именно шины идут штатно с этим мистралем...
18.04.2018 в 18:35:49
Vadim 161 написал: 4 нулевых
Да точно!! Тогда можно безболезненно 4 УЗО замутить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.04.2018 в 18:37:50
obender150 написал: не знаю какие именно шины идут штатно с этим мистралем...
Вот такие, винтовые. С Мистралем на 54м идут 2 земляных и 4 нулевых.

Грубый, но справедливый
18.04.2018 в 18:39:46
obender150 написал: не знаю какие именно шины идут штатно с этим мистралем...
Вадим уже ответил...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.04.2018 в 18:15:48
Спасибо всем за рекомендации. Вроде как собрал запланированное. Решил на всякий случай добавить в щит розетку

20.04.2018 в 18:17:20
obender150 написал: Добрый день,
Помогите, пожалуйста, с подбором щита. Возможно, что-то подобрал коряво, ибо опыта не очень много. Вводной АВ 63и УЗО 63/0,1 в коридорном щите. Вводной кабель 3x10 Все розеточные линии планируются кабелем ВВГнг-LS 3x2.5, освещение 3х1.5, варочная 3х6. В щите планирую делать разводку гребенками и ПВ-3 1х10 (возможно 1х6).
obender150, В чем вопрос не пойму?
20.04.2018 в 19:53:27
dddd написал: В чем вопрос не пойму?
Медленный газ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2018 в 21:21:56
megrad, бот...
11.05.2018 в 11:30:09
Добрый всем день,
В связи с запланированным переносом щита, пришлось немного изменить конструкцию. Есть желание его подвесить немного выше, и поэтому на всякий случай решил перенести рубильник и диф защиту на нижнюю рейку, чтобы в случае аварийной ситуации рубильник был легкодоступен не только мне, но и супруге. Сейчас ввод от подъездного щита проложен ПВ-3 в 10 квадратов. Длина около 3м. В щите стоит АВ С63 и АВДТ от iek С63 100мА. Планирую переносить внутренний щит дальше на 3м по той же стене. Подскажите, пожалуйста, как все-таки корректнее это сделать.
1) Соединить в гильзах старый и новый ПВ-3 (около 3м) и замуровать его в стене. 2) Пытаться протащить новый ввод целиком от подъездного щита до внутреннего. Также планирую это сделать ПВ-3 10мм2 3) Другие варианты
11.05.2018 в 11:38:42
obender150 написал: Пытаться протащить новый ввод целиком от подъездного щита до внутреннего.
Лучше так...