20.04.2018 в 09:10:49
В щитке на этаже 4-ре автомата на квартиру: 1- эл.плита-25А; 2- кухня,коридор, ванная, туалет-16А;
3- гостиная спальня-16А; 4- детская+ две розетки на кухне - 16А.
Дом 93года. проводка - 2 жилы, медь, без заземления.
Нужно было установить дополнительные розетки на кухне - 6шт. и для стиралки в коридоре, а заодно обновить проводку на эл.плиту. Устанавливаю щиток в коридоре.
От этажного щитка остаются две старые линии: 3 (гостиная, спальня, свет и розетки) и 4 - (детская + две розетки на кухне). Соответствующие автоматы остаются.
Из моего щитка идет 4-ре провода: 1.- стиралка, 2,5 кв. мм.; 2.- эл.плита - 4 кв. мм.; 3.- свет + 3 розетки на кухне - 2,5 кв. мм.; 4- 3 розетки на кухне (в том числе холодильник).
Вопрос 1: оставлять ли автомат 25 А на плиту в этажном щитке, а в своем щитке поставить УЗО на 40А,
30 мА. Или подключить без автомата на этаже а у себя в щитке поставить дифавтомат.
Вопрос 2: От моего щитка на плиту идет провод ВВГ нг 3х4мм2. Планирую внизу за столом поставить
соединительную коробку и туда его завести. От плиты - гибкий, марку не помню, - 4мм2
подсоединить к ВВГ в этой коробке. Можно так? Не хочу ставить розетку.
Вопрос 3: В квартире нет в проводке заземляющего провода, везде провода 2-хжильные. Но к плите на
заземляющиий контакт розетки был подсоединен алюминевый провод взявшийся неизвестно откуда.
Объясните, пожалуйста, что это за провод и как сейчас мне поступить при подключении
плиты, откуда взять "землю" или оставить два провода?
20.04.2018 в 09:18:47
paporl, Фоточки щиточков, фоточки, слова пока не нужны.
20.04.2018 в 09:56:00
paporl написал:
- эл.плита
Мощность укажите.
paporl написал: Можно так?
Да, такое устроит
paporl написал: Объясните, пожалуйста, что это за провод и как сейчас мне поступить при подключении плиты, откуда взять "землю" или оставить два провода?
Зануление, откуда взят - надеюсь из этажного щита. Правильную землю взять можно только из щитовой дома, если у Вас не 5 ти проводка. А так ждите реконструкцию, прокладывайте 3 х жильный кабель, но не подключайте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2018 в 12:00:57
megrad написал: Зануление, откуда взят - надеюсь из этажного щита. Правильную землю взять можно только из щитовой дома, если у Вас не 5 ти проводка. А так ждите реконструкцию, прокладывайте 3 х жильный кабель, но не подключайте.
Предлагаете убрать штатное зануление электроплиты, выполненное по проекту дома? :popcorn
20.04.2018 в 13:21:32
paporl,
Как хотите прокладывать в квартиру вводной кабель?
20.04.2018 в 15:32:33
BV, одну букву не дописал, а как всё поменялось.
megrad написал: Зануление, откуда взят - надеюсь из этажного щита.
:o paporl, на Ваш вопрос
paporl написал: В квартире нет в проводке заземляющего провода, везде провода 2-хжильные. Но к плите на заземляющиий контакт розетки был подсоединен алюминевый провод взявшийся неизвестно откуда.
ответ звучит так: Зануление, откуда взято - надеюсь из этажного щита.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2018 в 20:11:48
Спасибо откликнувшимся. Свой щит еще только в планах.Могу сделать фото этажного щита. Вот пишу и думаю - щит то закрыт на замок, открыты только клювики автоматов. Установленная мощность всей плиты (духовка и конфорки) 7,2 кВт. По второму вопросу понял, можно плиту подключить через соединительную коробку. Вот только коробка по ссылке устанавливается снаружи. Мне нужно внутреннюю. Я уже отверстие Ф68 сделал. Есть мысля взять подрозетник и установить туда клеммник, через который подсоединить плиту. Подрозетник закрыть крышкой. Подскажите какой клеммник можно взять или есть распредкоробки под Ф68. Сегодня видел в магазине распредкоробки но Ф72. Клемму "земля" на плите не стоит соединять с нулем так? УЗО или дифавтомат все равно будут стоять на плиту.
20.04.2018 в 20:32:40
paporl написал: есть распредкоробки под Ф68.
Обычный подрозетник
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2018 в 20:56:32
paporl написал: Клемму "земля" на плите не стоит соединять с нулем так?
В коробке - НЕТ. От щита у вас должен идти провод зануления по проекту дома. Проверьте его.
paporl написал: Но к плите на заземляющиий контакт розетки был подсоединен алюминевый провод взявшийся неизвестно откуда. Объясните, пожалуйста, что это за провод
Вам бязательно встроенную в стенку коробку?
Не пойдет накладная КЛК-5С?
Если нет, то в глубокий порозетник установить клеммы аналогичные КЛК-5с з прижимом пластиной, а не винтом.
20.04.2018 в 21:12:08
221 серия Vago , вышла на 6кв/мм. Заявлено 41А номинальный ток. :)
20.04.2018 в 21:20:03
Спасибо откликнувшимся. Нет ВАГО боюсь. Под винт думаю нормально будет. Надо только будет их закрепить в подрозетнике.
20.04.2018 в 21:33:24
paporl написал: Надо только будет их закрепить в подрозетнике.
На кой?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.04.2018 в 18:12:26
Чтобы не болтались. А что можно не закреплять?
21.04.2018 в 18:23:56
paporl написал: А что можно не закреплять?
да, для того чтобы развести приходящий кабель и закрепить клемник коробка нужна мин. 100х100.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.