megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.04.2018 в 22:09:59

Vadim 161 написал: и IEK Prime.

А Юниверсал?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.04.2018 в 22:13:28

megrad, так они же металлические, но если где то в кладовке то можно и поставить.

0

Грубый, но справедливый

crazy_ivan
crazy_ivan
Новичок

Регистрация: 21.04.2018

Самара

Сообщений: 22

21.04.2018 в 22:28:57

Radio, понял)

Vadim 161, про УЗО - понял, по щиту - выбирал как раз между Tekfor (http://el.ru/catalogue/switchboards/52/301 и Viko (http://el.ru/catalogue/switchboards/7/14) - выбор сделал в пользу второго только потому, что больше понравился как выглядит, если я правильно вас понял - Tekfor - чем-то лучше Viko (просто по размеру/цене - они почти одинаковые)?

megrad, в excel таблицу оформил - прикладываю ссылкой - http://rgho.st/6nq8NmN7C (во вложение могу добавлять только картинки)

0
crazy_ivan
crazy_ivan
Новичок

Регистрация: 21.04.2018

Самара

Сообщений: 22

21.04.2018 в 22:29:37

Vadim 161 написал: megrad, так они же металлические, но если где то в кладовке то можно и поставить.

Vadim 161, да. все верно, щит хотелось бы именно пластиковый (и навесной, а не встраиваемый)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.04.2018 в 22:39:17

crazy_ivan, текфор просто просторней, пластик добротный, толстый.

0

Грубый, но справедливый

crazy_ivan
crazy_ivan
Новичок

Регистрация: 21.04.2018

Самара

Сообщений: 22

21.04.2018 в 22:42:27

Vadim 161 написал: crazy_ivan, текфор просто просторней, пластик добротный, толстый.

Vadim 161, понял, спасибо за информацию - щит будет Tekfor)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2018 в 22:47:02

crazy_ivan, А как Вы отличаете опытного электрика от неопытного? По проточнику, кабель закладывайте 10 квадратов. Даже в мифическом ГОСТе он будет меньше. Проточник менее 8 кВт штука довольно бесполезная, так что сделайте с запасом.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.04.2018 в 23:30:41

crazy_ivan, главный минус вашей схемы - она неоправданно дорогая, но при этом недостаточно эффективная. Похоже на ту, что сделана по советам Земскова. Он хороший шоумен, без сомнения, но в части электрики его слушать, мягко говоря, следует с большой осторожностью.

У вас куча дорогих дифавтоматов, но освещение без дифзащиты.

На ваши 14 линий будет достаточно 2-х, ну максимум 3-х групповых ВДТ (УЗО) + автоматы.

Вы получите полную дифзазащиту и съэкономите большие деньги (дифавтомат - штука недешевая).

Более подробно, пожалуйста, читайте в статье - http://www.mastergrad.com/blogs/post/11240/

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

21.04.2018 в 23:54:20

crazy_ivan

скажите только тип А - обязательно или пойдет АС?

АС вас защитит лишь наполовину.

на кухню - позволю себе не согласиться - мне кажется там достаточно)

На кухне сосредоточены основные потребители энергии. Вон у вас на свет несколько линий, розетки комнат подключены отдельно, а ведь один чайник перевесит их все вместе взятые. Опять же холодильник, которому невредно дать возможность работать независимо от других линий. Чтобы их все можно было отключить уезжая на отдых. Но дело ваше конечно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

22.04.2018 в 00:05:23

TAB написал: Вон у вас на свет несколько линий, розетки комнат подключены отдельно, а ведь один чайник перевесит их все вместе взятые.

Прислали мне тут месяца два назад ТЗ: по 3-4 линии розеток в комнаты, 4 на розетки кухни (не считая техники), 4 ТП по 1-й линии, свет по 2 линии в помещение, даже на в коридор. Плюс кондеи, ИТ и прочие штуковины. Я несколько раз переспросил - это реально отдельные кабели или? Оказалось, не или. Конечно, надо было сперва влезть в щит на 36, ну максимум 48 модулей)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17360

22.04.2018 в 01:27:52

Alexey_Spb написал: Более подробно, пожалуйста, читайте в статье

Немного нечестно, если честно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.