Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.04.2018 в 19:01:08

Evgeniy61 написал: на про течку не повлияет

Хохмить не буду по поводу выражения. :) Гидравлическая опрессовка на 10 Бар, покажет все огрехи в монтаже. Советую сделать эту процедуру.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Evgeniy61
Evgeniy61
Новичок

Регистрация: 06.04.2018

Омск

Сообщений: 31

23.04.2018 в 01:49:27

Да эта процедура уже обнаружила одну течь)

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

23.04.2018 в 05:47:41

Evgeniy61, Как уже и сказали, подрезать чуть трубки. Они у вас с перекосом стоят, в пол упираются. И развальцевать. А трубы отопления в металлорукаве зачем, типа теплоизоляция от пробоя? Чую раствор позатекает между рукавом и трубой и движения при тепловом расширении никакого не будет.

0
Evgeniy61
Evgeniy61
Новичок

Регистрация: 06.04.2018

Омск

Сообщений: 31

24.04.2018 в 12:26:39

Спасибо, по вертикали от мультифлекса вроде ровненько , да это металлорукав в замену гофры так как мыши меня напугали вдруг , прогрызут

0
helios-s
helios-s
Новичок

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 0

04.05.2018 в 00:43:45

Добрый день! Предлагаем внутрипольные и напольные конвекторы с лучшим соотношением цена-качество! Лучшие цены, т. к. мы производители, нет необходимости платить посредникам! Большой выбор декоративных решеток (дерево, сталь, анодированный алюминий) Доставка по всей России! :victory: https://helios-s.ru/ +7 495 142 63 11