tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 21:07:11

Добрый день! Переложил электрические кабели в квартире. Теперь собираю щиток. Посмотрите, пожалуйста: правильно ли я разделил группы потребителей и их защиту?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.04.2018 в 21:13:18

tiger960, ну вот, стандартная болезнь, целых 3 УЗО, а бедная линия освещения без дифф защиты. Какой фирмы и серии автоматику покупать планируете ? Не очень хорошо что линия освещения всего одна.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

23.04.2018 в 21:16:45

tiger960, на холодильник пустите отдельную линию...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.04.2018 в 21:25:33

MaSeVi написал: на холодильник пустите отдельную линию

И на ночник в детской комнате тоже ;)

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.04.2018 в 21:30:41

tiger960, тёплый пол, кондей, аквасторож, электрику на балкон, сигналку планируете ? Роутер и NAS вынести из под диф защиты. Вместо обогревателя можно поставить тёплый пол или электрополотенчик.

Vadim 161 написал: Не очень хорошо что линия освещения всего одна.

Две.

Vadim 161 написал: а бедная линия освещения без дифф защиты.

Светильники можно отнести к стационарам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.04.2018 в 21:34:19

megrad написал: Две.

О, и таки правда, не заметил, старею :)

megrad написал: Светильники можно отнести к стационарам.

Да куда угодно можно отнести, но коли установлено целых 3 УЗО, то оставлять линии освещения без дифзащиты - как минимум глупо.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

23.04.2018 в 21:42:57

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: на холодильник пустите отдельную линию

И на ночник в детской комнате тоже ;)

Vadim 161, Не уловил, если честно)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 21:45:49

Vadim 161 написал: Какой фирмы и серии автоматику покупать планируете ?

автомат ABB SH201L C10, автомат ABB SH201L C16, двухполюсник ABB SH202L C25, УЗО и УЗМ тоже наверно ABB, модель пока не смотрел.

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 21:47:20

Vadim 161 написал: tiger960, ну вот, стандартная болезнь, целых 3 УЗО, а бедная линия освещения без дифф защиты.

А в чем болезнь заключается? Что линия освещения без защиты? Если нужна защита - скажите какая нужна?

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 21:49:00

Vadim 161 написал: Не очень хорошо что линия освещения всего одна.

Почему одна? Две линии освещения.

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 21:49:48

MaSeVi написал: tiger960, на холодильник пустите отдельную линию...

В принципе кабеля и гофры пока еще не заделывал, так что можно пока не поздно отдельную линию сделать.

0