Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.04.2018 в 21:50:52

MaSeVi написал: Не уловил, если честно)))…

А это я так намекнул что отдельная линия холодосу так же ̶н̶е̶ нужена как и ночнику :)

tiger960 написал: Что линия освещения без защиты? Если нужна защита - скажите какая нужна

Заведите эти обе линии освещения под УЗО №2 и УЗО №3.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.04.2018 в 22:57:44

Vadim 161 написал: как минимум глупо.

Старый однако спор.

tiger960 написал: Что линия освещения без защиты? Если нужна защита - скажите какая нужна?

В ПУЭ написано: 7.1.79. .... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Спор идёт давно, но ни кто не может привести достаточно веские аргументы. Деньги Ваши - выбирать Вам.

tiger960 написал: так что можно пока не поздно отдельную линию сделать.

Это уже из серии не отключаемых линий. Хотя холодильник всё таки стационар, и на него тоже не обязательна диф защита, но в идеале отдельная линия.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 22:59:26

megrad написал: tiger960, тёплый пол, кондей, аквасторож, электрику на балкон, сигналку планируете ?

Из всего перечисленного будет только электрика на балкон от одной из розеток на кухне. Больше никаких потребителей не будет (теплый пол, кондей).

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 23:00:02

megrad написал: Роутер и NAS вынести из под диф защиты.

А почему их надо убрать из защиты?

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 23:01:39

megrad написал: Вместо обогревателя можно поставить тёплый пол или электрополотенчик.

Я думал про теплый пол. Но все-таки решили оставить обогреватель, пользоваться будем им редко, но иногда бывает нужен.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

23.04.2018 в 23:04:34

tiger960 написал:

megrad написал: Роутер и NAS вынести из под диф защиты.

А почему их надо убрать из защиты?

tiger960, А фиг знает!)))

tiger960 написал:

Vadim 161 написал: Какой фирмы и серии автоматику покупать планируете ?

автомат ABB SH201L C10, автомат ABB SH201L C16, двухполюсник ABB SH202L C25, УЗО и УЗМ тоже наверно ABB, модель пока не смотрел.

tiger960, Не забудьте, что к этим моделям свои гребенки, если таковые вообще планируете применять...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

23.04.2018 в 23:06:24

Ну в целом как я понял нормально? Только два момента можно улучшить: 1) освещение добавить под защиту 2) отдельную линию на холодильник

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

23.04.2018 в 23:16:23

tiger960 написал: освещение добавить под защиту

Раз есть ВДТ, то почему бы и нет;

tiger960 написал: отдельную линию на холодильник

Да, но это моё мнение, со многими не совпадает!)). Если Вы реально из Пскова (привет Малой Родине!) на подключение позовите Lehandr'a - он Ваш земляк и это мужчина, который с первого раза даёт фору многим именитым установщикам!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

24.04.2018 в 06:24:07

megrad написал: Роутер и NAS вынести из под диф защиты.

megrad, а это зачем? :confused:

0

Вечный студент

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.04.2018 в 08:59:39

megrad написал: В ПУЭ написано: 7.1.79. .... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Спор идёт давно, но ни кто не может привести достаточно веские аргументы. Деньги Ваши - выбирать Вам.

ПУЭ - это некий минимальный набор правил, он задает нижнюю планку того, как следует делать.

Ведь если трезво подумать, прикосновение к металлическому корпусу неисправного светильника ничем не лучше прикосновения к металлическому корпусу неисправной стиральной машины, а то и хуже так как в первом случае человек обычно стоит на табуретке.

Поэтому дифзащита линий освещения и стационарных линий - хорошее правило. Еще можно поспорить насчет кондиционеров, но если монтаж кондиционеров сделан не кривыми руками, противопоказаний для ВДТ нет (не один обьект работает у меня с кондиционерами под УЗО уже не первый год, но там везде пряморукие монтажники были). Да и если утечка будет, она всяко вышибет 100 мА УЗО на вводе, которое теперь есть в каждой новостройке.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

24.04.2018 в 09:44:03

MaSeVi написал: на подключение позовите Lehandr'a

Попробую с ним связаться

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу