23.04.2018 в 21:50:52
Грубый, но справедливый
23.04.2018 в 22:57:44
Vadim 161 написал: как минимум глупо.
Старый однако спор.
tiger960 написал: Что линия освещения без защиты? Если нужна защита - скажите какая нужна?
В ПУЭ написано: 7.1.79. .... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Спор идёт давно, но ни кто не может привести достаточно веские аргументы. Деньги Ваши - выбирать Вам.
tiger960 написал: так что можно пока не поздно отдельную линию сделать.
Это уже из серии не отключаемых линий. Хотя холодильник всё таки стационар, и на него тоже не обязательна диф защита, но в идеале отдельная линия.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.04.2018 в 22:59:26
megrad написал: tiger960, тёплый пол, кондей, аквасторож, электрику на балкон, сигналку планируете ?
Из всего перечисленного будет только электрика на балкон от одной из розеток на кухне. Больше никаких потребителей не будет (теплый пол, кондей).
23.04.2018 в 23:00:02
megrad написал: Роутер и NAS вынести из под диф защиты.
А почему их надо убрать из защиты?
23.04.2018 в 23:01:39
megrad написал: Вместо обогревателя можно поставить тёплый пол или электрополотенчик.
Я думал про теплый пол. Но все-таки решили оставить обогреватель, пользоваться будем им редко, но иногда бывает нужен.
23.04.2018 в 23:04:34
tiger960 написал:
megrad написал: Роутер и NAS вынести из под диф защиты.
А почему их надо убрать из защиты?
tiger960, А фиг знает!)))
tiger960 написал:
Vadim 161 написал: Какой фирмы и серии автоматику покупать планируете ?
автомат ABB SH201L C10, автомат ABB SH201L C16, двухполюсник ABB SH202L C25, УЗО и УЗМ тоже наверно ABB, модель пока не смотрел.
tiger960, Не забудьте, что к этим моделям свои гребенки, если таковые вообще планируете применять...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.04.2018 в 23:06:24
Ну в целом как я понял нормально? Только два момента можно улучшить: 1) освещение добавить под защиту 2) отдельную линию на холодильник
23.04.2018 в 23:16:23
tiger960 написал: освещение добавить под защиту
Раз есть ВДТ, то почему бы и нет;
tiger960 написал: отдельную линию на холодильник
Да, но это моё мнение, со многими не совпадает!)). Если Вы реально из Пскова (привет Малой Родине!) на подключение позовите Lehandr'a - он Ваш земляк и это мужчина, который с первого раза даёт фору многим именитым установщикам!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.04.2018 в 06:24:07
megrad написал: Роутер и NAS вынести из под диф защиты.
megrad, а это зачем? :confused:
Вечный студент
24.04.2018 в 08:59:39
megrad написал: В ПУЭ написано: 7.1.79. .... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Спор идёт давно, но ни кто не может привести достаточно веские аргументы. Деньги Ваши - выбирать Вам.
ПУЭ - это некий минимальный набор правил, он задает нижнюю планку того, как следует делать.
Ведь если трезво подумать, прикосновение к металлическому корпусу неисправного светильника ничем не лучше прикосновения к металлическому корпусу неисправной стиральной машины, а то и хуже так как в первом случае человек обычно стоит на табуретке.
Поэтому дифзащита линий освещения и стационарных линий - хорошее правило. Еще можно поспорить насчет кондиционеров, но если монтаж кондиционеров сделан не кривыми руками, противопоказаний для ВДТ нет (не один обьект работает у меня с кондиционерами под УЗО уже не первый год, но там везде пряморукие монтажники были). Да и если утечка будет, она всяко вышибет 100 мА УЗО на вводе, которое теперь есть в каждой новостройке.