maver
maver
Новичок

Регистрация: 25.04.2018

Санта-Клара

Сообщений: 6

25.04.2018 в 16:03:21

Добрый день!

Покритикуйте, пожалуйста, планируемую разводку в квартире и электрощит. Квартира двушка, дом относительно новый (10лет), ввод сделан медью 3x10мм2, выделенная мощность 10кВт. Дом без газа. В этажном щитке стоит только автомат на 63А.

Модульку планирую использовать от Шнайдера серии Домовой. Все автоматы с характеристикой C. Можно было бы использовать и B, но в нашей деревне такое трудно найти.

Вложения:

  • Планируемые линии
  • Распределение линий по УЗО
  • Примерная схема электрического щитка

Есть ли существенные замечания по схеме и распредению линий?

Так же есть вопрос - чем отличаются дифавтоматы:

Schneider Electric Домовой АД63 2P 16А 30мА класс AC (Арт. 11473)
Schneider Electric Домовой АД63 К 2P 16А 30мА класс AC (Арт. 12522)

Второй тип занимает один модуль и стоит дешевле, первый - два. По характеристикам принципиальных отличий не нашел. Имеет ли смысл брать первый?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.04.2018 в 16:15:22

Я бы перекинул бойлер на УЗО №1

maver написал: Так же есть вопрос - чем отличаются дифавтоматы: Schneider Electric Домовой АД63 2P 16А 30мА класс AC (Арт. 11473) Schneider Electric Домовой АД63 К 2P 16А 30мА класс AC (Арт. 12522)

Первый электромеханический на 2 модуля, второй электронный на 1 модуль.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.04.2018 в 16:17:48

Счетчик лучше взять Меркурий 201.7, он более компактный. Кондеи будут с прямым подключением ?

0

Грубый, но справедливый

maver
maver
Новичок

Регистрация: 25.04.2018

Санта-Клара

Сообщений: 6

25.04.2018 в 16:37:08

Vadim 161, Кондеи планируются в будущем, но линию под них хотелось бы заложить заранее. Да, думаю, с прямым подключением.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.04.2018 в 16:42:50

maver написал: думаю, с прямым подключением

Тогда можно двухполюсники на них поставить, в случае чего чтоб сразу и фазу и ноль рубили.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2018 в 17:13:06

maver, чем не устроили схемы на форуме? Дом какого года? Тёплый пол, аквасторож планируете? 4 линии освещения на 2 ку - какой сакральный смысл? УЗМ ставится после счётчика. На каждое УЗО своя группа нолей. На посудомой и СМ может поставить дифы, либо разнести под другие УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

25.04.2018 в 17:30:17

maver написал: Есть ли существенные замечания по схеме и распредению линий?

Много УЗО и много линий света.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

maver
maver
Новичок

Регистрация: 25.04.2018

Санта-Клара

Сообщений: 6

25.04.2018 в 17:39:20

megrad, Схем на форуме перелопатил полно, но квартиры и потребности у всех разные. Тут постарался соблюсти разумный баланс по защите и стоимости решения.

Теплого пола, аквасторожа не будет.

По линиям освещения - в каждую комнату идет своя линия, чтобы не бегать в полной темноте во всей квартире, если какой-нибудь из УЗО отключит группу. Возможно, это не дешевле, но надежнее, чем иметь одну линию и ставить диф на весь свет. Как по-другому можно оптимизировать?

По УЗМ согласен, исправил. Шины нулей не рисовал, но это и понятно, что нужны отдельные.

Дифы на Посудомойку и Стиралку будут дороже, чем одно УЗО на группу. А смысла в отдельной защите каждого прибора не вижу - при проблеме в одном аппарате можно вырубить его автомат и так же пользоваться другим. Насчет вообще отказаться от УЗО 10mA и раскидать по другим - думаете, имеет смысл?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

25.04.2018 в 17:42:04

maver написал: Насчет вообще отказаться от УЗО 10mA и раскидать по другим - думаете, имеет смысл?

Вполне...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.04.2018 в 17:42:44

maver написал: Насчет вообще отказаться от УЗО 10mA и раскидать по другим - думаете, имеет смысл?

Имеет, тем более что 10мА это вовсе не обязательная мера.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2018 в 17:56:14

maver написал: Шины нулей не рисовал, но это и понятно, что нужны отдельные.

Это хорошо, что Вы понимаете - не всегда так.

maver написал: . Возможно, это не дешевле, но надежнее, чем иметь одну линию и ставить диф на весь свет.

Достаточно 2 линий под разные УЗО. У меня так реализовано, за 10 лет проблем не было. Основное правило - нормальный монтаж и не лампы накаливания.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.