01.05.2018 в 01:37:08
Здравствуйте. В бывшем щитке постоянно выбивало входное УЗО, и как оказалось там еще куча линий была не правильно запитана и не нравился он вообще :) Решил я его перебрать. Накидал табличку. Подскажите все ли верно, может надо что-то убрать или добавить. (Линии 4 и 5 должны быть не зависимыми/не отключаемыми)
P.S. Старый щит
01.05.2018 в 08:49:23
Какой кабель идет на эту "силовую розетку в коридоре" ? АВДТ на 10мА нафиг не нужны, оставить можно только на розетки в ванной, остальные заменить на 30мА. Да и собственно чтобы сделать нормальную схему здесь будет вполне достаточно 2-3 УЗО 63А 30мА, ну и УЗО на 10мА из этого страшного шита можно использовать.
Проводка у вас выполнена не то ПУНПом, не то ШВВП, хорошо бы измерять сопротивление изоляции этих линий. Щит этот в помойку по любому, а на его место например Гольф на 36 модулей. И да, куда делась линия на теплый пол ?
Грубый, но справедливый
01.05.2018 в 13:32:49
Vadim 161 написал: Проводка у вас выполнена не то ПУНПом, не то ШВВП
Насколько удалось разглядеть на втором фото, не заметил ни одного проводника с многопроволочной жилой, как у ШВВП...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.05.2018 в 14:03:33
sergey_sav, ну, я особо не приглядывался. Значит точно ПУНП.
Грубый, но справедливый
01.05.2018 в 15:27:30
Да, к сожалению ПУНП. Делали ~7-8 лет назад, без моего контроля. И вот сейчас приходится разбираться.
Vadim 161 написал: хорошо бы измерять сопротивление изоляции
Что это даст? В текущих реалиях нет возможности заменить кабель? Или можно будет подобрать автоматы другие?
На силовую розетку идет NYM 3x4.
Щит буду ставить ABB Basic E на 24М. 36 это перебор. По моим расчетам там мест 18 будет. Да и по размеру он входит в существующий проем. Теплый пол весь вошел в линию 8, правда там придётся в автомат 4-е жилы пихать.
Я не смог обойтись меньшим количеством УЗО. Мне надо 4,5 сделать отдельными линиями. На 3 вроде как тоже просится отдельное УЗО. А остальные по мощности подбирал.
Чуть скорректировал схему. Поменял два номинала на 30мА. Вопрос по типам? Можно везде АС поставить? Я там особо не вижу импульсных БП. Может только линия 5 - там ТВ, аудиотехника, ИБП+комп.
И еще: если рассмотреть замену "АВДТ С16 10мА" на старое УЗО 10мА + АВ С16 на ванну (линия 3). Это УЗО питало линию из 8-и автоматов. У меня есть сомнения в его надежности, правда на кнопку "Тест" оно срабатывает. Но был случай когда выбивал вход, а это УЗО молчало.
P.S. Еще хочу добавить рубильник. Чтобы можно было отключить все кроме линий 4,5.
01.05.2018 в 15:35:29
aLEXXOiD,
Да, к сожалению ПУНП. Делали ~7-8 лет назад, без моего контроля. И вот сейчас приходится разбираться.
7-8 лет назад про запрет ПУНП никто и не слышал. Так что Ваше сожаление напрасно.
01.05.2018 в 15:38:34
aLEXXOiD написал: Что это даст?
Узнать на сколько всё плохо :) Быть может из-за того что криворукий электрик попортил изоляцию проводов и выбивает УЗО.
aLEXXOiD написал: ABB Basic E
Не связывайтесь с этим дерьмом. Если АББ и брать, то Мистраль или UK520. Либо ДКС, Хагер. Если бюджетно, то Текфор.
aLEXXOiD написал: правда там придётся в автомат 4-е жилы пихать
Нельзя.
aLEXXOiD написал: Чуть скорректировал схему.
Зря вы освещение под одно УЗО с кондеем запихали.
aLEXXOiD написал: Можно везде АС поставить?
Российским правилами не запрещено.
aLEXXOiD написал: У меня есть сомнения в его надежности
Ну замкните ноль с выхода этого УЗО на PE, если сработало, значит всё в порядке. Да и испортить электромеханическое УЗО не так то просто.
Грубый, но справедливый
01.05.2018 в 15:41:10
Rumato написал: никто и не слышал
Вы то за себя говорите. Очевидно, вы просто слушали плохо )
Грубый, но справедливый
01.05.2018 в 15:57:44
Vadim 161 написал: Не связывайтесь с этим дерьмом
А чего так? Это ж просто кусок пластмассы. Поставил да забыл. Если бы делал с нуля, я бы воткнул что-то нормальное, а так я ограничен существующей дыркой в стене. Или я чего-то про них не знаю?
Vadim 161 написал: Узнать на сколько всё плохо
Согласен, была бы возможность самому сделать - проверил бы. А так, искать электрика, чтобы он приехал, потратил время, взял денег, сказал что все плохо и уехал :)
Vadim 161 написал: т 4-е жилы пихать Нельзя.
Почему? Нельзя группировать или 4-е зажимать? там по нагрузке: пара розеток (пользуются только для зарядки телефонов) + теплые полы по 200Вт + точечный светильник один. Планирую через гильзу: 4-е на вход - один на выход и в автомат.
Vadim 161 написал: Зря вы освещение под одно УЗО с кондеем запихали
Экономлю :) Можно использовать старое УЗО на 40мА. Чем может это грозить? Вероятны утечки по линии кондиционера?
Vadim 161 написал: Российским правилами не запрещено
А здравым смыслом? Разброс по ценам от 1500 до 5000. Я хочу по максимуму использовать существующее оборудование. И докупать что-то из серии Legrand RX или TX.
01.05.2018 в 16:00:31
Rumato написал: 7-8 лет назад про запрет ПУНП никто и не слышал.
А вот там внизу три линии сделаны ВВГ - это то что я привез. А стоило отвернуться, и все захреначили ПУНПом.
01.05.2018 в 16:07:57
aLEXXOiD написал: А чего так? Это ж просто кусок пластмассы.
До безобразия тесный, там только молотком кабели укладывать. Тот же Текфор за ту же цену гораздо лучше, и просторней.
aLEXXOiD написал: Планирую через гильзу: 4-е на вход - один на выход и в автомат.
Хороший вариант.
aLEXXOiD написал: Вероятны утечки по линии кондиционера?
Да. Часто встречал полоповшийся межблочный ПВС, из-за которого УЗО вышибало.
aLEXXOiD написал: А здравым смыслом?
Ну разве что на СМ тип А.
aLEXXOiD написал: Можно использовать старое УЗО на 40мА. Чем может это грозить?
Да можно, если оно исправно.
Грубый, но справедливый
02.05.2018 в 00:37:50
В итоге остановился на таком варианте. Зеленое - это существующие аппараты.
Вопрос, можно ли забирать N сразу с УЗО (последнее в верхнем ряду)?
И второе: что подобрать в качестве автомата C25 чтобы было двухполюсное и можно было на C32 и С25 кинуть шину. Не хочется городить перемычки. Нашел только
02.05.2018 в 03:24:44
Radio написал: Две стандартные сядут прекрасно
Немного не понятно. С32 получается на два модуля и 2-а полюса в одной плоскости. А С25 - на один модуль и два полюса в разных плоскостях. Кажется две шины не влезут.
02.05.2018 в 08:43:31
aLEXXOiD написал: С32 получается на два модуля и 2-а полюса в одной плоскости. А С25 - на один модуль и два полюса в разных плоскостях. Кажется две шины не влезут.
Я че-то невнимательно посмотрел вчера, но эти два аппарата вы гребенками никак не соедините. Берите их в одинаковом исполнении, не стоит разводить зоопарк на пустом месте. Обычные двухполюсники вроде не дефицит. И да, проще и намного дешевле соединить перемычкой, ведь из-за пары зубцов вам придется покупать целую гребенку и две вводные клеммы.
Сделайте по такому принципу, будет вполне.