Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

05.05.2018 в 14:48:34

Vadim 161 написал: Я такое наблюдал лишь один раз,

Так то поражение, а не сработка УЗО тип А))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.05.2018 в 15:03:36

MaSeVi, да там и УЗОшки тип А не было, обычное УЗО ИЭК АС на эту линию стояло :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

05.05.2018 в 15:24:06

Vadim 161 написал: да там и УЗОшки тип А не было

О том и речь. Хотел бы, чтобы кто-то поделился опытом сработки УЗО тип А от постоянного тока. У меня опыт был, но то общно, конкретно под DC не было((...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.05.2018 в 17:30:41

Vadim 161 написал: TAB, ну так давайте, расскажите всем нам хоть один случай поражения постоянным током в быту.

У меня лично случаев поражения любым током в быту за последние лет тридцать вообще не было. И следуя вашей логике, я видимо должен сделать вывод, что устройства защиты не нужны вовсе, причем любые. :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.05.2018 в 17:33:55

MaSeVi написал: О том и речь. Хотел бы, чтобы кто-то поделился опытом сработки УЗО тип А от постоянного тока.

Речь о том, что ежели мы предполагаем утечку с приборов (раз ставим УЗО на такой случай), то с современных приборов обязаны предполагать постоянную составляющую этой утечки. Так уж они устроены и заклинания здесь не помогут.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

05.05.2018 в 18:05:05

TAB написал: Речь о том,

Речь о том, что я бы хотел видеть конкретные примеры работы УЗО А с постоянными токами. Повторюсь, что со сработкой УЗО А сталкивался один раз в жизни и то, добавлю, от переменной составляющей...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.05.2018 в 18:21:06

MaSeVi написал: Речь о том, что я бы хотел видеть конкретные примеры работы УЗО А с постоянными токами.

Экспериментальная проверка не сложна. Диод одолжить?

PS И пусть кто-нить будет рядом, мало-ли что...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

05.05.2018 в 18:48:20

TAB написал:

MaSeVi написал: Речь о том, что я бы хотел видеть конкретные примеры работы УЗО А с постоянными токами.

Экспериментальная проверка не сложна. Диод одолжить?

PS И пусть кто-нить будет рядом, мало-ли что...

TAB, Мне не демагогия важна, а конкретный пример, из жизни. А диодов у самого хватает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.05.2018 в 19:01:04

MaSeVi написал: TAB, Мне не демагогия важна, а конкретный пример, из жизни.

В данном случае требование "конкретного примера из жизни" как раз и есть пример обычной демагогии.

Я же чуть выше писал: за последние тридцать лет меня током не било. Ни постоянным, ни переменным, ни каким не било. И пожара (тьху три раза) не было. По-вашему я теперь могу подключаться к стояку напрямую, раз ничего плохого не случается?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

05.05.2018 в 19:11:35

TAB написал: требование

Где я писал слово "требую"?

TAB написал: за последние тридцать лет меня током не било

Про Вас речь не шло. Я ещё раз спрашиваю: есть ли примеры сработки УЗО тип А от утечки по постоянному току? У Вас есть такие примеры или нет? Оказывается - нет Но судить, поможет ли тип АС при неисправности для А Вы себе отрядили как первой инстанции...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.05.2018 в 19:36:31

MaSeVi написал: Но судить, поможет ли тип АС при неисправности для А Вы себе отрядили как первой инстанции...

Не я себе "отрядил", а имеющиеся у меня знания и здравый смысл. Которые отсутствуют у многих здешних "электриков", как я вижу. Печально это на самом деле.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

05.05.2018 в 19:48:15

TAB написал: а имеющиеся у меня знания

Можно подумать, только Вы сей печатью особливо отмечены.

TAB написал: Которые отсутствуют у многих здешних "электриков", как я вижу.

Быть может сие показатели поболее Ваших.

TAB написал: Печально это на самом деле.

Печально, конечно, но в другом аспекте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.05.2018 в 19:52:48

MaSeVi написал: Быть может сие показатели поболее Ваших.

Это вряд ли, поскольку оне даже НТД осилить не в состоянии:

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

05.05.2018 в 20:15:51

TAB написал: поскольку оне даже НТД осилить не в состоянии:

Персонально можете указать, кто это"они"?))) Не можете, я бы тоже не смог - смелости бы не хватило. А в п 7.1.78 есть ключевое слово "могут", но Вы выделили другие слова, которые и так знают "электрики"))). Не принимайте в качестве личностных выпад в Вашу сторону...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.05.2018 в 20:17:21

TAB, мда... И что вы хотели своим пунктом нам сказать ? Где там написано что должны устанавливаться только УЗО тип А ? Не надоело еще бренди маразматические писать, или делать больше нечего ? И да, я то прекрасно помню, что к электромонтажу вы не имеете никакого отношения.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу