akellz написал: Этот автомат отключает эти розетки
Тогда не знаю. Розетка в углу возле балкона отключается QF5, дело тогда не в диффах QF2 и QF3.
08.05.2018 в 12:59:06
akellz написал: Этот автомат отключает эти розетки
Тогда не знаю. Розетка в углу возле балкона отключается QF5, дело тогда не в диффах QF2 и QF3.
Вечный студент
08.05.2018 в 13:22:32
MrGalaxy написал: akellz, ввод однофазный. Розетки кухни и санузла питаются от разных диффов. Самое простое - поменять местами диффы и посмотреть на результат. Если напряжение будет меняться уже в других розетках, то что-то с диффом не то. А за что отвечает автомат "Розетки комнат"? У Вас же однушка-студия.
MrGalaxy, Разве диффы в состоянии поднимать или опускать напряжение ? akellz,Попробуйте выполнить протяжку контактов в щите.
Да, ни фига.
08.05.2018 в 13:24:42
dokar написал: Попробуйте выполнить протяжку контактов в щите.
Первое, что надо бы сделать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.05.2018 в 15:25:40
MaSeVi написал: Первое, что надо бы сделать...
Так-то да, но не припомню, чтобы от плохого контакта напряжение поднималось выше, чем оно есть на самом деле, да еще и плавно-периодично плавало.
08.05.2018 в 20:20:57
dokar,
MaSeVi,
Как вы объясните периодическое с периодом в 10 с изменение напряжения от минимума до максимума?
Непротяжка контактов вызвала бы хаотическое изменение напряжения, причём под нагрузкой.
Вечный студент
08.05.2018 в 20:25:42
MrGalaxy, Про диффы не ответили. А протяжку ждём в любом случае .
Да, ни фига.
08.05.2018 в 20:35:11
MrGalaxy написал: Как вы объясните периодическое с периодом в 10 с изменение напряжения от минимума до максимума?
Не знаю, может быть прибор измерительный такой, может быть я дурак, но ответить не могу. Один раз наблюдал нечто похожее в одном из коттеджных посёлков: пятница, просад в течение дня с 271В до 144В. Период - с 11 утра до 19 вечера. Тамошние электрики утверждали, что нижний порог был 120В. Правда или нет, подтвердить не могу. Но вот чтобы так хаотично гуляло - не встречал ни разу. Но это я, м.б. коллеги поопытней наблюдали сие видение...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.05.2018 в 21:49:22
dokar написал: MrGalaxy, Про диффы не ответили. А протяжку ждём в любом случае .
dokar, никак не должны влиять. Но чудес не бывает, не на кабели же думать.
Вечный студент
08.05.2018 в 21:49:46
(при замере значения плавно поднимаются до 245, а потом плавно опускаются до 228 и так по кругу);
Воткните лампочку. Если лампочка накаливания не меняет яркость, значит проблема с измерениями. В любом случае это не лечат фильтрами и стабилизаторами
08.05.2018 в 21:52:22
akellz, измерения были не под нагрузкой, всё из розеток вытащено было?
Вечный студент
08.05.2018 в 23:12:34
Всем спасибо за ответы! Всех с Праздником!