Очень сумбурно написали... Плюс отсутствие знаков препинания и вообще мало что понятно.
ильдар2008 написал:
Заменили входной кран
Что Вы понимаете под "входной кран"? Судя по проблеме имеется ввиду кран подпитки (заполнения) системы отопления. Ну раз заменили, значит причина не в нём.
ильдар2008 написал:
смешение в теплообменнике с водопроводной водой странно В котле два теплообменника основной и вспомогательный
Вполне возможно, хотя и маловероятно, что вторичный теплообменник прохудился внутри и происходит переток. Тогда давление должно подниматься ровно до того что в водопроводе (если раньше сбросник не сработает)
ильдар2008 написал:
воздушный бак.Как установить причину поднятия давления.
Тоже вполне вероятная причина. Отключаете и сливаете котёл, затем проверяете давление в расширителе. Если "0", то пробуете накачать. Не выходит? - бак под замену. Если накачался- подключаем котёл, заполняем и пробуем пустить.
Вообще если не очень понимаете что делать, то лучше довериться специалисту. Хотя бы на первый раз. Если специалист знакомый, то в процессе помучить его вопросами, для более детального понимания возможных неисправностей и их причин.