a.serov78 написал: или оставить ТТ
ТТ и двухступенчатая диф зашита.
СИП обрезать и вытянуть из дома, на фасаде через прокалывающие сжимы соединить с ВВГнг-LS 4x10, и через толстостенную металлическую гильзу в дом.
14.05.2018 в 15:08:53
a.serov78 написал: или оставить ТТ
ТТ и двухступенчатая диф зашита.
СИП обрезать и вытянуть из дома, на фасаде через прокалывающие сжимы соединить с ВВГнг-LS 4x10, и через толстостенную металлическую гильзу в дом.
Грубый, но справедливый
14.05.2018 в 19:59:29
А повторные заземления на столбах есть? Оставьте TT и не парьтесь. Иначе со всей округи нулевые токи через Вашу землю пойдут. Ваш СИП-16 выдержит такое?
15.05.2018 в 10:09:51
Vadim 161, для вас еще раз повторяю не кабель 4x10мм.кв., а 4 по 1х10мм.кв. )
15.05.2018 в 11:44:31
SB3, да хоть десять раз повторите, пока никаких обоснований вы не привели, да и мне они собственно не нужны, ТСу объясняйте.
Грубый, но справедливый
15.05.2018 в 12:48:41
Vadim 161, а вы тогда не советуйте. У вас оснований советовать 4хХХ вообще нет).
15.05.2018 в 12:51:18
SB3, вот это у вас логика... Вернее её отсутствие
Грубый, но справедливый
15.05.2018 в 18:27:06
Vadim 161, можете подтвердить тогда обоснованность своей рекомендации со ссылкой на что-то существенное?) Напомню, каркасный домик, СИП).
15.05.2018 в 18:49:10
Vadim 161, обоснуйте свой совет со ссылкой на НТД)
15.05.2018 в 18:58:47
Что, простите ?
Грубый, но справедливый
15.05.2018 в 20:23:22
Vadim 161 написал: Что, простите ?
Vadim 161, свой совет использовать в данном случае кабель 4хХХ со ссылкой на ГОСТ, СП и т.д. можете обосновать?)
15.05.2018 в 21:05:20
Зачем ? Что-то я не помню чтобы НТД запрещали использовать 4х жильные кабели, и собственно в обосновании сей совет не нуждается.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу