Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

16.02.2007 в 12:34:10

Товарищи профессионалы! Прошу подсказать как можно проверить (без порчи УЗО):

  1. Правильность подключения земли (провод доходит как минимум до щита)
  2. Рабочий ноль и земля нигде не соединены.

Описанные на сайте вариатны либо вынуждаю срабатывать узо - но у меня 20 розеток и ламп...- УЗО сдохнет...Иные - не позволяют проверить наличие контакта между рабочим и заземляющим нулем.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

16.02.2007 в 12:55:45

Kagi-kar написал : УЗО сдохнет

Приличные УЗО рассчитаны на многократное срабатывание при токах утечки до 1500А и более. Ваши "проверки" для него - что слону песчинка.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

16.02.2007 в 13:03:43

ВТБ! написал : Приличные УЗО рассчитаны на многократное срабатывание при токах утечки до 1500А и более. Ваши "проверки" для него - что слону песчинка.

Но мне не хочется проверять насколько "приличное" мое УЗО... А хотя вот какой вопрос:

  1. Если где-л. перекручен фаза и земля, либо ноль и земля УЗО должно сработать в любом случае?
  2. Если где-то случайно соединен ноль и фаза - долже сработать автомат - тоже в любом случае?
  3. Получается, при условии, что все розетки и свет работают - проверять на контакт с землей - не нужно?

Если пункт 3 - верен, то остается только проверить целостность заземленного нуля. Но может статься что ноль оборван (или не доведен), но при этом соприкасается с армаатурой здания. УЗО - срабатывает, но на щит земля не приходит. Это проверить как?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.02.2007 в 13:10:53

ВТБ! написал : Приличные УЗО рассчитаны на многократное срабатывание при токах утечки до 1500А и более.

:eek: а можно мне по-секрету марку? я никому не скажу, чес слово ;)

0
Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

16.02.2007 в 14:52:29

Викторыч написал : а можно мне по-секрету марку? я никому не скажу, чес слово

Ну не многократное...но 20000, например Сименс, гарантирует...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

16.02.2007 в 15:07:00

Викторыч

А их как грязи. :) По нормам не менее 500А или 10 номиналов, а на какой ни взглянешь - номинальная отключающая способность (и простая, и по диф.току) 1000-1500А. :) Врут? ABB F200 - 1kA. У диф.автоматов всё круче: FS201 и DS200 по 6кА, а DS200 M - 10kA. При service Icn 7500A и 11200А соответственно - а уж для жалкого килоампера про многократность и говорить нечего.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kagi-kar
Kagi-kar
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 244

16.02.2007 в 15:12:27

А все таки...я все правильно написал? И, если да - как остальное проверить? лампочкой?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.02.2007 в 15:19:04

2ВТБ! Я не въехал, ТОК УТЕЧКИ в 1,5кА?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

16.02.2007 в 15:21:59

Викторыч написал : ТОК УТЕЧКИ

А какой ток бывает при КЗ с фазы на землю? Утечки, разумеется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.02.2007 в 16:02:32

2ВТБ! Мне ток КЗ как-то роднее ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

16.02.2007 в 16:18:39

Викторыч

Ток КЗ - симметричный и дифференциальный - для УЗО по другой шкале идёт, как для автоматов 1500-3000-4500... Но дифференциальный ток КЗ - одноразовый, фактически? Или нет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу