edit0r написал: в режиме 3 и 5 квт он работает норм. я даже не знаю что мощнее туда можно воткнуть чтоб нагрузить дифф.
В режиме 5 кВт, довесить на этот же дифавтомат, например, чайник и утюг (с известной нагрузкой)
14.05.2018 в 15:02:34
edit0r написал: в режиме 3 и 5 квт он работает норм. я даже не знаю что мощнее туда можно воткнуть чтоб нагрузить дифф.
В режиме 5 кВт, довесить на этот же дифавтомат, например, чайник и утюг (с известной нагрузкой)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.05.2018 в 15:19:21
dokar, варочная на 6,5квт, духовка на 2,7квт, микроволновка 800вт, чайник не знаю, холодильник тоже. ну и всякие там утюги-фены-пылесосы. Стиралкой неудобно будет, ее в расчет не берем.
sergey_sav, > склоняюсь к версии, что диф не держит нагрузку из двух ТЭНов 3 + 5 = 8 кВт.
Вот это проверю вечером. Спасибо за идею! если дифф не держит нагрузку, вернуть в зад продавцу? Как доказать, какие трудности при этом будут? стоимость все-таки не три копейки.
14.05.2018 в 15:19:22
edit0r написал: фото диффа в аттаче
Я бы не стал этому чуду доверять. Нет ли у вас возможности перекинуть эту линию на любой другой диф С40 ? Или групповое УЗО через АВ С40
Грубый, но справедливый
14.05.2018 в 15:31:53
Vadim 161 написал:
edit0r написал: фото диффа в аттаче
Я бы не стал этому чуду доверять. Нет ли у вас возможности перекинуть эту линию на любой другой диф С40 ? Или групповое УЗО через АВ С40
Vadim 161, щит от застройщика из нашинских GEAZов. пока не переделывал, но собираюсь.в наличии там одно УЗО на 63А, второе сломалось при нажатии кнопки "тест"? пришлось выкинуть. Автомат на 40 стоит рядом с водогреем. Тогда в щитке отключаю дифф и линию водогрея завожу на УЗО? Если все работает, значит дифф хреновый. Ну или способ как подсказал sergey_sav, включить на 5квт водогрей и добавить потребителей.
14.05.2018 в 15:35:53
TAB написал: Это если он там вообще есть.
Мда, правильно, надо было с модели начинать.
edit0r написал: если дифф не держит нагрузку, вернуть в зад продавцу? Как доказать, какие трудности при этом будут? стоимость все-таки не три копейки.
Попробуйте поменять. Либо через электро лабораторию - с актом проверки.
sergey_sav написал: Тогда склоняюсь к версии, что диф не держит нагрузку из двух ТЭНов 3 + 5 = 8 кВт...
Мда, запас вроде есть...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.05.2018 в 15:44:31
megrad написал: Мда, запас вроде есть...
Запас то есть, но в жизни всякое бывает... К примеру, попался диф DSH941 10А/0.03, который на линии освещения отрубался через пару секунд... Промегерили линию, всё норм. Заменили диф, полёт нормальный.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.05.2018 в 15:47:12
sergey_sav написал: попался диф DSH941 10А/0.03, который на линии освещения отрубался через пару секунд... Промегерили линию, всё норм.
А сам диф не прогружали? У меня был случай когда УЗО срабатывало на недоизолированную фазу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.05.2018 в 15:47:23
edit0r написал: Тогда в щитке отключаю дифф и линию водогрея завожу на УЗО?
Да. Так можно будет определить есть ли утечка, либо перегрузка. Хотя я больше склоняюсь к варианту утечки, либо неисправности дифа. При перегрузе диф бы так быстро не отключился, а при КЗ отключился бы и диф, и АВ что возле проточника стоит.
Грубый, но справедливый
15.05.2018 в 06:36:35
sergey_sav написал: Вы реально по фото мордочки можете определить подделку АВВ?
Подделку можно отличить по разным шрифтам маркировки. Вот пример Оригинальный слева, подделка справа

И обратите внимание на металл зажима, слева медный, справа латунь

Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема тут
15.05.2018 в 16:05:33
Sergey Popov написал: Оригинальный слева, подделка справа
Спрошу на всякий случай... Как определили, какой из них подделка? Акты вскрытия, заключение экспертов АВВ имеются? А то много инфы о подделках на форуме выкладывают, а подтверждений нет.
ЗЫ. Кстати, изначально речь шла не серии SH200.... ;;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.05.2018 в 16:17:22
Sergey Popov написал: подделка справа
Это не подделка, а косяк завода с краской, уже писалось об этом не раз, и не два...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу