14.05.2018 в 13:36:09

PavelX написал: это достаточная информация или точнее надо?

Фото бы щита с содержимым. Он от застройщика, скорее всего?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

PavelX
PavelX
Новичок

Регистрация: 02.04.2016

Новосибирск

Сообщений: 19

14.05.2018 в 15:02:00

MaSeVi,

Фото бы щита с содержимым. Он от застройщика, скорее всего?

Да, от застройщика. Прилагаю фото, не оч. хорошего качества.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

14.05.2018 в 21:59:55

Щит тут нипричем

Соединение проводов которое упирается сзади в фанеру никак не допустимо. Как минимум, прикройте место соединения металлической крышкой и поверх нее пластиковой крышкой

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20631

14.05.2018 в 22:09:48

линк написал: Щит тут нипричем

Соединение проводов которое упирается сзади в фанеру никак не допустимо. Как минимум, прикройте место соединения металлической крышкой и поверх нее пластиковой крышкой

линк, На этот случай держу листовой фторопласт, чем бутерброд городить . :)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

14.05.2018 в 23:45:24

PavelX написал: через клеммники Wago

Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!

В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом! Обратите внимание, изоляция жил НЕ повреждена!

Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают использовать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!

ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .

PavelX написал: Следует ли что-лио предпринять (например, поместить соединение в распред. коробку и выштробить в стене достаточное углубление для ее там размещения)?

Для ХОРОШО заизолированных, при необходимости ещё и загерметизированных, НАДЁЖНЫХ видов контактных соединений, как делать есть профильные темы на форуме, распределительную коробку для профилактических осмотров ставить не обязательно, можно замуровать в проштробленном углублении.

1

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

PavelX
PavelX
Новичок

Регистрация: 02.04.2016

Новосибирск

Сообщений: 19

15.05.2018 в 04:45:00

dokar написал: На этот случай держу листовой фторопласт, чем бутерброд городить . :)

Почему фторопласт может заменить такой "бутерброд" - фторопласт не горюч? Подойдет ли тексталит для этих целей, вместо металл+пластик?

0
PavelX
PavelX
Новичок

Регистрация: 02.04.2016

Новосибирск

Сообщений: 19

15.05.2018 в 08:04:04

Посититель, По ссылке в своем сообщении Вы пишете, что соединять следует

Сваркой. Пайкой. В крайнем случае, прессовкой, в 2-х местах на гильзе. В самом крайнем случае, торцевым зажимом с прижимной пластиной, с зажимом под 2-ва винта одновременно.

Пайкой имеется ввиду обычным паяльником и проводом? В моем случае для создания ответвлений на розетки 4 жилы спаиваются и получается такой "пучок" из жил (всего 3 пучка по 4 жилы)? Под вариантом с торцевым зажимом понимается что-то типа клеммника винтового, но зажим идет не только винтом, а пластиной с винтом, по типу как в розетках провода поджимаются?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20631

15.05.2018 в 10:40:56

PavelX написал:

dokar написал: На этот случай держу листовой фторопласт, чем бутерброд городить . :)

Почему фторопласт может заменить такой "бутерброд" - фторопласт не горюч? Подойдет ли тексталит для этих целей, вместо металл+пластик?

PavelX, Да фторопласт не горюч. Текстолит тоже подойдёт . Метал можно и не ставить . А на Ваго не надо бояться в условиях квартиры. Надо просто аккуратно их использовать .

0
PavelX
PavelX
Новичок

Регистрация: 02.04.2016

Новосибирск

Сообщений: 19

15.05.2018 в 19:55:53

А если выбирать между скруткой 2.5-3 (см) через СИЗ и блоком зажимов через пластину, как на рисунке,

есть предпочтительный вариант или одинаково в приципе?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

15.05.2018 в 21:22:46

PavelX написал: Пайкой имеется ввиду обычным паяльником и проводом?

Да. .

PavelX написал: В моем случае для создания ответвлений на розетки 4 жилы спаиваются и получается такой "пучок" из жил (всего 3 пучка по 4 жилы)?

Да. .

PavelX написал: Под вариантом с торцевым зажимом понимается что-то типа клеммника винтового, но зажим идет не только винтом, а пластиной с винтом, по типу как в розетках провода поджимаются?

Да, классический винтовой клемник, но имеется в виду зажим под два винта одновременно, для надёжности можно надеть два винтовых клемника и получится зажим под четыре винта одновременно, пластина просто для механической защиты проводника. Если нет винтового клемника с прижимной пластиной, на жилы для механической защиты можно надеть наконечник НШВ(И). Лучше полиамидные винтовые клемники!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.05.2018 в 22:02:34

PavelX написал: 4 жилы спаиваются

Сначала скручиваются, а уж потом паяются.

0

Грубый, но справедливый