14.05.2018 в 18:22:32

Starnet122 написал: Аквасторожи есть

Питание на них с приходящих линий?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

14.05.2018 в 19:26:54

Просто из любопытства: а зачем, если у Вас ввод 16кв. - разводка 25кв? И зачем нужен кабель 7 жил?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 20:17:15

Starnet122 написал: коммутация в этажном щитке сделана 16 кв.мм. ПуВ (семижильный);

Starnet122 написал: ввод в квартиру сделан 25 кв.мм. ПуВ (семижильный);

igor1 написал: И зачем нужен кабель 7 жил

О, учим мат. часть - ПуВ провод, а не кабель. 7 жил наполнение провода, наполнение может быть проводников разного сечения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 20:18:08

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

14.05.2018 в 20:44:56

megrad написал: ПуВ провод, а не кабель.

Спасибо. Действительно, забыл. Давно не сталкивался. Но, вопрос: зачем после 16кв - 25кв остался. Добавился : "зачем столько УЗО?" Не, я понимаю, 1 - мало (хотя, у самого 25 лет стоит 1, и, как-то, не напрягает). Но -8! Зачем?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

14.05.2018 в 20:51:32

megrad написал: ПуВ провод, а не кабель.

Действительно. Спасибо, забыл. Давно не сталкивался. Но, вопрос "зачем после 16кв брать 25?" - остался. Добавился: зачем столько УЗО? Нет, я понимаю: 1 - мало (хотя, у самого 25 лет стоит 1 и ничего, как-то не напрягает). Но, - 8! Зачем?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2018 в 21:00:25

igor1 написал: зачем столько УЗО

6 УЗО и 2 дифа, если бы был диф на 63 А + 10 мА, то было бы 5 УЗО и 3 дифа. Тем более что схема меняется

Starnet122 написал:

Vadim 161 написал: В принципе схема нормальная. На санузлы УЗО 10мА это далеко не обязательная мера. Я бы на них поставил одно УЗО 30мА, а линию освещения занес под одно из других УЗО.

Vadim 161, интересная мысль, спасибо !

Starnet122 написал: а роутер ... кстати ... а роутер же у меня на одной линии с холодильником !

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1173

14.05.2018 в 23:01:05

megrad написал: диф на 63 А + 10 мА

а почему Вы про 63А для виртуального дифа пишите ? На водогрей - 50А.

megrad написал: Питание на них с приходящих линий?

Не понял вопроса. Вы имеете ввиду прямая ли к ним линия от щитка, или сначала к розеткам санузла, а затем линк на Аквасторож ? В однос санузле прямая линия, в другом - скорее всего линк от розеток. Надо проверить.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1173

14.05.2018 в 23:08:55

igor1 написал: Просто из любопытства: а зачем, если у Вас ввод 16кв. - разводка 25кв? И зачем нужен кабель 7 жил?

7 жил - потому что 16 кв.мм и выше уже фиг найдёшь одножильный. Теперь это кажется называется 2 класс гибкости.

Не ввод 16 кв.мм., а коммутация в этажном щитке: от стояка к вводному автомату, к счётчику и дифавтомату. А дело в том, что от застройщика было ТУшное говно с сильно заниженным сечением. Поэтому перекоммутацию в этажном щите сделал 16 кв.мм., чтоб уж наверняка. Тут меня ругали за это.

А потом мне в Электромантаже попался распродажный по очень хорошей цене Кольчугинский 25 кв.мм. :-))) В общем достаточно легко с Фейри перетянули ввод в квартиру, даже плитку на этаже не пришлось вскрывать, благо по прямой 10 метров. В общем, сильный перебор, но так уж сложилось ...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17085

14.05.2018 в 23:23:44

Starnet122, Не хотите линию теплого пола прихожей убрать? По опыту, и собственному, в т.ч. - фигня это всё!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1173

15.05.2018 в 09:12:44

MaSeVi написал: Starnet122, Не хотите линию теплого пола прихожей убрать? По опыту, и собственному, в т.ч. - фигня это всё!)))

MaSeVi, Вы знаете в чем дело ? Дело в том, что у нас во всей квартире (в том числе и в САНУЗЛАХ) будет клеевая пробка. В прихожей единственный участок, где будет обувь с улицы, и где она сможет подсыхать в зимне-мокрый период.

0