ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.05.2018 в 20:15:33

Alexey_Spb, неотключаемость и дифзащита,это НОНСЕНС :)

0
JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

18.05.2018 в 20:50:10

Переделала.Еще такие вопросы, щиток надо с запасом брать или впритык нормально, сколько модулей занимает недельный таймер?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 21:03:27

JulietV написал: щиток надо с запасом брать или впритык нормально

Конечно с запасом.

JulietV написал: сколько модулей занимает недельный таймер?

Два модуля.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.05.2018 в 22:04:17

Vadim 161 написал:

JulietV написал: щиток надо с запасом брать или впритык нормально

Конечно с запасом.

JulietV написал: сколько модулей занимает недельный таймер?

Два модуля.

Vadim 161, Если ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ,захотеть,то можно найти и на один :yu:

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 22:23:07

ebf, да ему тогда и контактор наверное понадобится, или они тоже на 16А ?

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.05.2018 в 22:28:37

Vadim 161 написал: ebf, да ему тогда и контактор наверное понадобится, или они тоже на 16А ?

Vadim 161, на 16А ,проверить в работе не успел,но вызывает доверие,фирма солидная ALION

0
2Vic
2Vic
Новичок

Регистрация: 30.09.2014

Москва

Сообщений: 34

19.05.2018 в 10:29:06

Starnet122 написал:

serj12 написал:

И не нравится УЗМ до рубильника .

serj12, согласен, не очень, но так оно защищает холодильник во время отпуска когда ВН выключен.

Starnet122, Для неотключаемой линии (холодильник) можно поставить свое УЗМ-16 и с другими порогами и временм срабатывания. Роутер почему на отключаемой? Халявный интернет соседям раздавать не желаете? :) P.S. Еще присмотрелся, у Вас на схеме два УЗО со своими ноль-шинами, а три - на общей. Поясните логику.

0
2Vic
2Vic
Новичок

Регистрация: 30.09.2014

Москва

Сообщений: 34

19.05.2018 в 10:30:31

Vadim 161 написал: ebf, да ему тогда и контактор наверное понадобится, или они тоже на 16А ?

Vadim 161, Контактор однозначно, там же не реле времени указано, а таймер.

0
2Vic
2Vic
Новичок

Регистрация: 30.09.2014

Москва

Сообщений: 34

19.05.2018 в 10:31:42

ebf написал: Alexey_Spb, неотключаемость и дифзащита,это НОНСЕНС :)

ebf, Не придирайтесь, Вы же поняли, что речь шла только о независимой коммутации.

0
2Vic
2Vic
Новичок

Регистрация: 30.09.2014

Москва

Сообщений: 34

19.05.2018 в 10:40:23

Vadim 161 написал: Та епрст... Опять на одни и те-же грабли... Позему линии освещения не под УЗО ??

Vadim 161, Потому, что жизнь такая. При заливе сверху(даже если вниз сильно не протечет), пока бетонная плита не просохнет света не будет. Мыж не по потолку ходим. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

19.05.2018 в 10:56:09

2Vic, Мда...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу