20.05.2018 в 18:27:59

Vadim 161 написал:

2Vic написал: При заливе сверху(даже если вниз сильно не протечет), пока бетонная плита не просохнет света не будет.

И что ? Какие то бездумные вещи вы нам рассказываете.

Вот что значит сверхразум, вернее отсутствие разума

Одно не понимаю, каким ветром вас сюда занесло ? Повеселить народ ? Так тогда в КВН идите...

Vadim 161, Я выше ответил на вопрос форумчанина, заданный в корректной форме. Можете ознакомиться. Вам же с Вашими амбициями на выяснение кто откуда пришел и указание кому куда идти прямая дорога в модераторы, если возьмут конечно, хе-хе. Ну или сделайте форум имени себя, любимого. :)

0
2Vic
2Vic
Новичок

Регистрация: 30.09.2014

Москва

Сообщений: 34

20.05.2018 в 18:37:28

Starnet122 написал:

2Vic написал: Еще присмотрелся, у Вас на схеме два УЗО со своими ноль-шинами, а три - на общей. Поясните логику.

Точно ? Присмотритесь ещё раз. Можно в очках.

Starnet122, Читаю: "Нулевая шина УЗО № 4"(правда на ней почему-то висит УЗО №8), "Нулевая шина УЗО №3"(на ней висит УЗО № 7), "Нулевая шина"(без номера, по схеме на ней УЗО №6 Снаузел №2), аналогично на прочих "безымянных". Логика Вашего чертежа прослеживается определенно - индивидуальные шины УЗО в двух случаях обозначены индивидуально, в трех - обозначены как просто "нулевая шина", что и дает основания для вопроса о том, что она - общая в таких случаях. Вы же на вежливую просьбу пояснить ответили в беспардонной манере.

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

20.05.2018 в 19:10:29

ebf написал: Starnet122, почитайте Вам ещё, шинки для УЗО ,надо

ebf, а в моём перечне в этом сообщении http://www.mastergrad.com/forums/t280347-pochti-uveren-chto-sereznyh-oshibok-net-no-est-neskolko-voprosov-shchit-dlya-3-komnatnoy-kvartiry/?p=6338125#post6338125 "Гребёнка 2-полюсная" - это не оно ? (вторая снизу строка) :o

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.05.2018 в 19:16:24

Starnet122 написал: "Гребёнка 2-полюсная" - это не оно ?

Я про НУЛЕВЫЕ ШИНКИ ,как вы всё это запихаете в 48 :confused:

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

20.05.2018 в 19:19:37

Starnet122 написал:

ebf написал: Starnet122, почитайте Вам ещё, шинки для УЗО ,надо

ebf, а в моём перечне в этом сообщении http://www.mastergrad.com/forums/t280347-pochti-uveren-chto-sereznyh-oshibok-net-no-est-neskolko-voprosov-shchit-dlya-3-komnatnoy-kvartiry/?p=6338125#post6338125 "Гребёнка 2-полюсная" - это не оно ? (вторая снизу строка) :o

Starnet122, Не оно, речь о Нулевых шинах, пилить нули после УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.05.2018 в 19:48:41

dokar написал:

Starnet122 написал: Это же просто переходник

В таком случае так же не вижу проблем.

dokar, а так :)
6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

20.05.2018 в 20:07:40

ebf написал:

Starnet122 написал: "Гребёнка 2-полюсная" - это не оно ?

Я про НУЛЕВЫЕ ШИНКИ ,как вы всё это запихаете в 48 :confused:

ebf, ну как, там же в щитке есть место для нулевой шины ? Да, она цельная в комплекте, нужно купить 4 маленькие ! Как запихну ? Вместо одной длинной будет 4 маленькие. Или я заблуждаюсь ?

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

20.05.2018 в 20:09:33

ebf написал:

dokar написал:

Starnet122 написал: Это же просто переходник

В таком случае так же не вижу проблем.

dokar, а так :)
6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей

ebf, то есть вместо жёлто/зелёной клеммы поставить голубую или белую ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

20.05.2018 в 20:10:03

Starnet122, Упаритесь подключать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20348

20.05.2018 в 20:13:57

ebf написал:

dokar написал:

Starnet122 написал: Это же просто переходник

В таком случае так же не вижу проблем.

dokar, а так :)
6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей

ebf, В данном случае ДИН - рейка не используется в качестве РЕ шины . А ГОСТ написан именно для предотвращения таких случаев, когда устанавливается несколько подобных клемм и в аварийной ситуации она превращается в токоведущую часть , не подходящего для ситуации сечения и проводимости . Здесь же речь идёт о единственной клеммме .

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.05.2018 в 20:19:46

Starnet122 написал: ebf, то есть вместо жёлто/зелёной клеммы поставить голубую или белую ?

Я бы поставил бы распред блок или искал проходную зелёную ,ну край поставил ьы как вы говорите и отметил жёлтозелёным :o