Имеется наружный блок ККБ (производитель MB) Щит автоматики с контроллером Pixel

В щите есть два разьема под наружный блок. При включении режима охлаждения выходы разьемов замыкаются. При выключении щита размыкаются.

На ККБ имеется всего один разьем для подключения, из которого выходят два провода на плату.

Пробовали подключать межблочный кабель по разному. ККБ не запускается (если замкнуть пускач на ккб, то компрессор включается).

В чем дело ? Может этот щит не совместим с данным ККБ ?
Попозже скину схему ккб.

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

16.05.2018 в 21:04:31

Схема наружного блока

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

16.05.2018 в 23:49:46

Нашел аналогичную схему: Получается, что на наружный блок необходимо подавать 220 в.

Можно ли как подключить, чтобы работало с этим щитом ?