21.05.2018 в 22:14:19
В общем ситуация следующая: построили дом из газоблока 2 этажа, перекрытие деревянное, лаги с шагом 400 мм, сверху шпунтованное дсп quick deck толщиной 22 мм. Столкнулись с тем что пол трясется при хотьбе, трясется вся мебель и т.п. хотелось бы узнать, можно ли каким-нибудь способом устранить данную проблему? На ум приходит - положить второй слой дсп или фанеры, но сомневаюсь что это может дать результат. Кто что думает?
22.05.2018 в 00:37:37
Иваныч_889 написал: лаги с шагом 400 мм, сверху шпунтованное дсп quick deck толщиной 22 мм
При таком шаге лаг нужно бы покрытие 40мм толщиной. Сами лаги какие? Какая их максимальная длина у вас?
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
22.05.2018 в 06:08:31
Иваныч_889, как минимум разносите балки по высоте, для потолка 1 этажа свои, для пола 2 этажа свои...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
22.05.2018 в 06:22:11
При расчете деревянного пола не имеет значение материал несущих стен и количества этажей Имеет значение длинна и сечение лаг, а это вы не указали.
На ум приходит - положить второй слой дсп или фанеры, но сомневаюсь что это может дать результат. Кто что думает?
Думать вредно.
В любом поисковике можно набрать "расчёт пола и лаг" и просчитать как
оно должно быть.
22.05.2018 в 07:56:46
Pekkonen написал:
Иваныч_889 написал: лаги с шагом 400 мм, сверху шпунтованное дсп quick deck толщиной 22 мм
При таком шаге лаг нужно бы покрытие 40мм толщиной. Сами лаги какие? Какая их максимальная длина у вас?
Pekkonen, длина лаг 4,5 метра. Сами лаги 200х50 стянуты по две штуки, по середине вставки по 50 см
22.05.2018 в 11:06:39
Я бы предложил снизу поставить балку сечением 20х20см на опорах Собственно у меня практически так и есть только лаги 10х15см стоя пролёт 58 см
22.05.2018 в 12:14:20
К сожалению пол по лагам уже лежит ( квик дэк дсп плюс утеплитель, закреплен наглухо и покрашен ), а внизу все уже зашито гипсокартоном
22.05.2018 в 13:45:44
К сожалению пол по лагам уже лежит ( квик дэк дсп плюс утеплитель, закреплен наглухо и покрашен )
Пол трогать не надо, прогибаются именно лаги. Варианта что нибудь "постелить" у вас нету
а внизу все уже зашито гипсокартоном
А это никак не проблема.
22.05.2018 в 22:19:07
Иваныч_889 написал: На ум приходит - положить второй слой дсп или фанеры, но сомневаюсь что это может дать результат. Кто что думает?
Pekkonen написал: При таком шаге лаг нужно бы покрытие 40мм толщиной.
лаги у вас нормальные.. по идее второй слой фанеры может улучшить ситуацию... можно было еще поперечины между лаг вставить, но у вас уже все зашито... есть у меня подозрение, что дсп -слишком рыхлый материал для того, чтоб связать и придать нужную жесткость всей конструкции.. попробуйте фанеры слой привернуть, 18 или 21 мм, должно спасти, на мой взгляд.. у меня пол вообще болтался сильно, после фанеры поверх половой доски -ситуация значительно улучшилась.. ну там конечно не только фанеру исправляла, но окончательную жесткость придала именно она
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу