Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

24.05.2018 в 07:00:25

У меня такое ощущение, что ноль и земля там замкнуты. и, соответственно, пофигу, как их расположить в розетке.

Надо измерять напряжение если 0 то замкнуты, если есть напряжение то есть разделение N и PE. Между фазой и землёй напряжение добжно быть больше чем между фазой и нейтралью.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.05.2018 в 07:40:43

Aтос написал: Между фазой и землёй напряжение добжно быть больше чем между фазой и нейтралью.

При трехфазке? Ой не факт, ой не факт...

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

24.05.2018 в 11:14:49

haramamburu, при равном потенциале PE и N бы УЗО никогда не срабатывали

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.05.2018 в 11:35:10

Aтос написал: при равном потенциале PE и N бы УЗО никогда не срабатывали

Чего так-то?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

24.05.2018 в 11:38:26

Aтос написал: haramamburu, при равном потенциале PE и N бы УЗО никогда не срабатывали

"Вы думаете?" (С)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.05.2018 в 11:41:01

Aтос написал: при равном потенциале PE и N бы УЗО никогда не срабатывали

Ха, никогда нет и небыло гарантии, что при замыкании N и PE сработает УЗО, ибо потенциал у них и равным может быть ;)

haramamburu написал: При трехфазке? Ой не факт, ой не факт...

а это я сказал к тому, что опять таки, не обязательно, что напряжение меж фазой и РЕ должно быть больше чем меж фазой и нулем, вполне может и наоборот

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.05.2018 в 11:42:20

Коллеги, давайте завязывать с теорией, и переходить к практике.

Один я вижу, что в результате безграмотной "пятипроводной реконструкции" проектная система зануления щита с четырёхпроводкой жестко сломана, и сделана гораздо более опасной? Главная засада в шлейфе хлипких шинок, по которым последовательно разведён "PEN" заниженного сечения. Полагаю, что есть и другие чудеса.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.05.2018 в 11:44:36

haramamburu написал: Ха, никогда нет и небыло гарантии, что при замыкании N и PE сработает УЗО, ибо потенциал у них и равным может быть ;)

А при равном потенциале узо не сработает при замыкании н и пе? :a это потрясающе!

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

24.05.2018 в 11:45:12

а это я сказал к тому, что опять таки, не обязательно, что напряжение меж фазой и РЕ должно быть больше чем меж фазой и нулем, вполне может и наоборот

Ок ! Всё понял Вспылил, Был неправ.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.05.2018 в 11:45:21

Aтос написал: при равном потенциале PE и N бы УЗО никогда не срабатывали

Хотелось бы уточнить - L задействована ?

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.05.2018 в 11:47:57

AlexeyL написал: проектная система зануления щита с четырёхпроводкой жестко сломана,

Да , это они смогли ...

AlexeyL написал: Главная засада в шлейфе хлипких шинок, по которым последовательно разведён "PEN" заниженного сечения.

Согласен , спорное решение .

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу