wenerikk написал:

MaSeVi написал: wenerikk, Вообще-то да, желательно...

MaSeVi, т.е. последняя схема сгодиться?

Спасибо за ответы!

wenerikk, Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.05.2018 в 16:00:44

wenerikk написал: из-за времени срабатывания 10мА.

Так время срабатывания по утечки одно и то-же будет, что у 10мА, что у 30мА :)

wenerikk написал: Если один слетит - не потерять весь свет или розетки?

Да.

wenerikk написал: Если, все вышесказанное верно, то правильна ли данная схема? Спасибо.

Нормально, можно еще поменять местами линии освещения. На кухню хорошо бы еще одну линию проложить.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.05.2018 в 16:12:18

Vadim 161 написал: Так время срабатывания по утечки одно и то-же будет, что у 10мА, что у 30мА

Это если есть PE-проводник. Только ТС так и не ответил, что со стояками.

0
wenerikk
wenerikk
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Москва

Сообщений: 16

31.05.2018 в 14:06:58

СтранникXXI написал:

Vadim 161 написал: Так время срабатывания по утечки одно и то-же будет, что у 10мА, что у 30мА

Это если есть PE-проводник. Только ТС так и не ответил, что со стояками.

СтранникXXI, пожалуйста, можете оценить ситуацию по этому фото?

0
wenerikk
wenerikk
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Москва

Сообщений: 16

31.05.2018 в 14:10:55

Автоматы на 32 и два по 20А

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

31.05.2018 в 14:24:53

wenerikk написал:

СтранникXXI написал:

Vadim 161 написал: Так время срабатывания по утечки одно и то-же будет, что у 10мА, что у 30мА

Это если есть PE-проводник. Только ТС так и не ответил, что со стояками.

СтранникXXI, пожалуйста, можете оценить ситуацию по этому фото?

ссылка

wenerikk, Вы показали только свою часть щита. Общий план дать можете ? И почетче . Кто-то заземлится на раму щита , уж не вы ли , стиралку ?

wenerikk написал: Автоматы на 32 и два по 20А

wenerikk, Автоматы у соседей по номиналу такие же ?

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

31.05.2018 в 14:27:17

wenerikk, Сам бы стояк еще бы желательно сфотографировать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.05.2018 в 14:28:53

MaSeVi написал: wenerikk, Сам бы стояк еще бы желательно сфотографировать...

Это такие вертикальные толстые (должны быть) провода, к которым цепляются ответвления на квартиры.

0
wenerikk
wenerikk
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Москва

Сообщений: 16

31.05.2018 в 14:42:54

dokar, вот полное фото

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.05.2018 в 14:51:41

wenerikk написал: dokar, вот полное фото

Ни фига не вижу, темно.

0
wenerikk
wenerikk
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Москва

Сообщений: 16

31.05.2018 в 15:06:04

СтранникXXI, вам нужен стояк с кабелями, который за динрейкой с автоматами, правильно?