04.06.2018 в 11:20:47

#6348891

Итааак, назрела острейшая необходимость менять проводку и не только в доме но и на всей посели))) Дом принадлежит матери, с прицелом в будущем стать моим наследством. Имеем: дом из газосиликата, облицованного силикатом, строился во времена дикого дефицита (в 1996 заселились) и, соответственно, вся электрика делалась из того что можно было "достать"). Находится можно сказать в пригороде (10км) белорусского райцентра - г.Пинск. Дом газофицирован, электроснабжение идет от последнего столба на линии напротив дома на трубостойку 2-мя проводами - однофазка. Соседний дом тож также запитан - это 2 крайних дома на линии таких, через 5 или 6 столбов начинается нормальная трехфазная линия. И вот с трубостойки начинается кошмар - люминий, и при ближайшем рассмотрении вся изоляция уже в трещинах. Выходит из трубостойки, идет по фронтону и заходит в дом, сечение даж на взгляд малое. В самом доме тож в основном люминий (меди я чет не обнаружил, может где и заштукатурена, хотя думаю что нет) ну и старый автомат 10А, старый счетчик, в коробках скрутки:

Естественно в договоре на эл.снабжение 2кВт разрешенная, разграничение балансовой принадлежности до первых изоляторов на трубостойке (хотя всю жизнь думал, что до выходных клемм электросчетчика). А жизнь то за 20 лет получше стала, появились всякие свч-печки, электрочайники, стиралки, массажеры с подогревом, циркулярка есть, в планах инвертором пользоваться, т.к. не только электрика будет меняться, а постепенно будет приводится в порядок вся поселя.

Сейчас пошел процесс от электросетей по замене вот таких счетчиков на современные, некоторым в деревне уже поменяли, сейчас пробиваем вопрос по выделенной мощности (на текущий момент не известно какую разрешат). Опять же ходят слухи, что в связи строительством АЭС будут чуть ли не насильно всем проводить трехфазку)))))))))) - ну так я только за.

Ну и вот начал с вопросов проектирования, закупки, и проведения подготовительных работ - все что могу своими силами сделать (хотя вообще все могу))) - им бы осталось подъехать и пломбы поставить, но низзя, только им можно))) Поэтому стадия выполнения будет такой, чтобы за 2-3 часа прокинуть новый вводной кабель, повесить вводной щиток и подключить к уже выполненному распределительному. Знаю что врядли тут быстро подключат, т.к. возможно будет везти еще энергонадзор какой.

А тут на критику выкладываю схему (2 картинки разрешение высокое):

п.с. мда - форум видать пересжимает - нифига не разобрать, выложу еще ссылкой с яндекса.

0
Аватар пользователя
barleks

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 11:26:20

#6348898

https://yadi.sk/i/wYVvmUyu3X3uui https://yadi.sk/i/8CeLAZoP3X3uzj

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.06.2018 в 11:44:27

#6348911

barleks написал: вот начал с вопросов проектирования,

Как решили вопрос с заземлением и определились с системой эл/снабжения ? И поосторожней с " типа байпас "...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.06.2018 в 12:13:47

#6348928

Что такое поселя? Словари не помогают.

0
Аватар пользователя
barleks

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 12:14:22

#6348929

serj12, с заземлением пока вопрос - хочу электросети допросить будут ли они делать разделение (ТУ еще не заказывал, вопросы только начал прорабатывать) и надо ли свое делать "домашнее" заземление при этом, ну и вот отсюда только 2 системы и просматривается тнцс или ТТ. По электроснабжению - слухи, слухами, но нет веры им))) и получается что наверняка будет однофазка. Но даже если вообще предположить невероятное))), то в щитке немного переделок будет на трехфазку. Байпас подглядел на просторах интернета на случай выхода из строя УЗМ, думаю его вообще под пломбу+бирки с пояснениями, что включать если узм загнется. Есть еще вариант думки, поставить по бокам узм-ки 2 клемника, если что просто 2 провода перекинуть надо будет.

0
Аватар пользователя
barleks

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 12:15:48

#6348931

Radio, ближайший аналог подворье ну или усадьба, от слова поселение, на полешуцком - поселя (так бабушка называла)))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.06.2018 в 12:18:23

#6348934

Radio, а сами как думаете ? :flirt если не посёлок и не село ? :) поселение - во :yu: местный диалект

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.06.2018 в 12:27:44

#6348938

barleks написал: то в щитке немного переделок будет на трехфазку.

Зря вы так - и габарит увеличивается , и распределение по фазам , и кабель вместо трёхжильного ...

barleks написал: Байпас подглядел на просторах интернета на случай выхода из строя УЗМ,

очень удобно использовать реверсивный рубильник или выключатель на два положения

barleks написал: Есть еще вариант думки, поставить по бокам узм-ки 2 клемника, если что просто 2 провода перекинуть надо будет

на самом деле немного проще - оставить длины у фазного проводника от вводного рубильника , нейтраль в УЗМ сквозная . barleks, характеристика D используется для особых случаев , вам и С достаточно , не надо испытывать судьбу .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.06.2018 в 12:29:13

#6348939

serj12 написал: а сами как думаете ? :flirt если не посёлок и не село ?

Так я почему и спросил, вдруг какая-то разновидность села или поселка. Ну теперь более-менее понятно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2018 в 12:38:06

#6348949

barleks, генератор планируете? Свет помещений разнести под разные УЗО, чтобы при сработке освещение сохранилось. На котёл инвертор с акумом, да и на холодильник тоже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
barleks

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 12:41:31

#6348952

{{характеристика D используется для особых случаев , вам и С достаточно , не надо испытывать судьбу .}} serj12, вот про Д тож на схеме желтым и пометил. В наличии есть циркулярка 2,2кВт, цепная пила 2кВт еще и инвертор едет микроша 180 с максимумом 6,1кВА (но вроде как столько и не надо - толстых металлов вроде не варить) не будет С вырубать при скачках, вроде D для таких целей именно и ставят. Ну и до кучи на насосы (колонка и гидрофор) тож D ставил, но может это уже погорячился.

0
Аватар пользователя
barleks

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 12:47:31

#6348960

megrad написал: barleks, генератор планируете? Свет помещений разнести под разные УЗО, чтобы при сработке освещение сохранилось. На котёл инвертор с акумом, да и на холодильник тоже.

megrad, генератор если только в дальних планах, пока надобности особой нет. Иногда отрубают энергию но не более часа-полтора свет в целом так и разнесен по разным узо - тож вопрос был при проектировании: в инете много схем где розетка под одним узо, а свет под другим. у меня получается намешано на каждое узо. Дом пока под присмотром, грубки/печки народ у нас не выбрасывает, если зимой и отрубит энергию, то вроде разморозка отопления не грозит. Инвертор с аккумом это типа бесперебойник?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2018 в 13:05:02

#6348971

barleks написал: Инвертор с аккумом это типа бесперебойник

Да.

barleks написал: генератор если только в дальних планах, пока надобности особой нет.

Рубильник реверсивный сразу бы поставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.06.2018 в 13:29:26

#6348989

barleks написал: не будет С вырубать при скачках

При пуске ? нет , не будет , скорее у вас возникнут проблемы с пуском из-за просадок напряжения , если заложить недостаточное сечение .

barleks написал: Ну и до кучи на насосы (колонка и гидрофор) тож D ставил, но может это уже погорячился.

Абсолютно хватает характеристики С .

barleks написал: генератор если только в дальних планах

Вот для таких целей и проектируют сразу всё и продумывают как потом поставить без проблем , что бы потом не создавать себе головную боль , ведь если не заложить сразу линию под генератор и не предусмотреть его подключение в щите - после придётся изобретать , зачем ? :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
barleks

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 14:28:29

#6349024

serj12, megrad, учту линию на генератор. Вот только где лучше - во вводном или в распределительном?

0