menket написал: Сменяемой — это проложены трубы, а внутри уже можно тянуть какие хочешь кабели?
Да. Но это только в панельных домах, и при условии что каналы где-то не забиты раствором или еще чем-то.
05.06.2018 в 19:08:56
menket написал: Сменяемой — это проложены трубы, а внутри уже можно тянуть какие хочешь кабели?
Да. Но это только в панельных домах, и при условии что каналы где-то не забиты раствором или еще чем-то.
Грубый, но справедливый
05.06.2018 в 19:11:22
MaSeVi, это я понимаю... Тогда там надо будет и воду переделывать, и, возможно, газовую часть.
05.06.2018 в 19:15:43
menket написал: Тогда там надо будет и воду переделывать
Электрика и сантехника - в первую голову. Я не говорю про навороты, можно сделать просто Нормально, Минимально и Комфортно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.06.2018 в 08:58:18
Решаю вопросы постепенно.
Исходные данные.
В шахте идёт провод 5×16 — так значится на бирке. Отводы фаз, нуля и PE сделаны орехами проводом ПуГВ 1×6 на пластинки фаз и нуля, заземление привинчено к щиту.
От пластинки с фазой (одна фаза — одна квартира) на каждую квартиру идёт ПуГВ 1×4, проходя путь: диф. автомат C40 30мА => счетчик Меркурий 201 => УЗМ-50Ц => автоматы на 4 линии: [1] — С16 — розетки коридора, ванной, кухни, [2] — С16 — розетки комнаты, [3] — B10 — свет весь, [4] — B6 — розетки для газового котла и устройства контроля утечки газа.
Возникли вопросы.
1) Вводной диф. автомат на С40, а отводы от фазы — всего 6 кв. мм. Не маловато ли сечение провода? Не лучше сделать отводы тоже по 16 кв. мм (минимум 10 кв. мм)? Пишут, что для дома с газом 32 А — потолок. Газ и для обогрева, и для плиты. 2) Отвод от фазы к вводному автомату, коли уж он имеет номинал в 40 А, сделать проводом сечением 10 кв. мм. Аналогично сделать и для входящих и выходящих из счетчика проводов. 3) Самый трэш тут вот в чём — отводы от автоматов на линии сделаны очень тонким одножильным проводом — для линий [1] и [2] это 1,4 мм в диаметре, а для линий [3] и [4] — это 1,2 мм в диаметре. Сечения какие-то мизерные. Это, по сути, 1,5 и 1 кв. мм. Слёзы. 4) Даже если я сделаю ввод в квартиру кабелем 3×10, но без переделки проводки, то есть с выводом из квартирного щитка проводов обратно в этажный и подсоединение их через клеммы — но с учетом 3) — я хрен его знает какой в этом смысл. А ремонт я не потяну. Возможно, потом кабель-каналами сделаю. 5) Почему-то для розеток для газовых приборов на кухне PE проводники не подключены! Это нормально, так и должно быть? 6) Где и у кого необходимо узнавать, какая мощность положена на квартиру? Как должен выглядеть этот документ? Должны ли быть там указаны номиналы автоматов, проводов, и прочего?
Вот так выглядит этажный электрощит:


12.06.2018 в 10:26:18
menket написал: Вводной диф. автомат на С40, а отводы от фазы — всего 6 кв. мм. Не маловато ли сечение провода? Не лучше сделать отводы тоже по 16 кв. мм (минимум 10 кв. мм)? Пишут, что для дома с газом 32 А — потолок. Газ и для обогрева, и для плиты.
6мм2 вполне достаточно.
menket написал: 2) Отвод от фазы к вводному автомату, коли уж он имеет номинал в 40 А, сделать проводом сечением 10 кв. мм. Аналогично сделать и для
Шестерки будет достаточно, но коли есть желание, то можете и десятку проложить.
menket написал: 3) Самый трэш тут вот в чём — отводы от автоматов на линии сделаны очень тонким одножильным проводом — для линий [1] и [2] это 1,4 мм в диаметре, а для линий [3] и [4] — это 1,2 мм в диаметре. Сечения какие-то мизерные. Это, по сути, 1,5 и 1 кв. мм. Слёзы.
Но защита то для них адекватная, так-что пойдет, если конечно жилы точно из меди :)
menket написал: 4) Даже если я сделаю ввод в квартиру кабелем 3×10, но без переделки проводки, то есть с выводом из квартирного щитка проводов обратно в этажный и подсоединение их через клеммы — но с учетом 3) — я хрен его знает какой в этом смысл. А ремонт я не потяну. Возможно, потом кабель-каналами сделаю.
Если и ставить щит в квартире, то переделывать уже всю проводку. А раз пока нет возможности, то вскройте коробки и проверьте/переделайте соединения, и живите спокойно.
menket написал: 5) Почему-то для розеток для газовых приборов на кухне PE проводники не подключены! Это нормально, так и должно быть?
Если стоят изолирующие вставки на газовых трубах, то заземление должно быть.
menket написал: 6) Где и у кого необходимо узнавать, какая мощность положена на квартиру? Как должен выглядеть этот документ? Должны ли быть там указаны номиналы автоматов, проводов, и прочего?
Это в управляйку вашего дома вопросы.
Грубый, но справедливый
12.06.2018 в 10:57:59
Vadim 161 написал: Но защита то для них адекватная, так-что пойдет, если конечно жилы точно из меди
Это уже я поменял два автомата и добавил УЗМ. Было С25 на линию [1] (розетки коридора, ванной и кухни) и C16 на линию [3] (весь свет). По поводу света - везде светодиодные лампы, нагрузка будет низкая. Когда настраивал УЗМ-50Ц, то подключил в качестве нагрузки светодиодную лампу - так УЗМ ток и мощность не показывал, настолько они были малы.
Vadim 161 написал: вскройте коробки и проверьте/переделайте соединения
Теперь надо их найти...
Vadim 161 написал: изолирующие вставки на газовых трубах
Похоже, их нет:


12.06.2018 в 13:15:49
Что касается спора 10 мА / 30 мА, я все же за 10 мА по возможности. Получить при определённых фактора (сопротивление кожи и т. д.) неотпускающий ток, например, в 14 мА, при котором узо 30 мА никогда не сработает - мало приятного, не говоря уж об ощущениях.

12.06.2018 в 14:17:28
Фу-у-ух... Чем больше я читаю, и смотрю, что есть по факту, тем больше у меня вопросов... И они, мне кажется, будут неудобными для УК.
13.06.2018 в 15:39:06
menket написал: И они, мне кажется, будут неудобными для УК.
Естественно, УК кровососущие паразиты.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2018 в 17:43:36
menket написал: Не многовато ли C25 на розетки, пусть и на все? Насколько я понимаю, бытовые розетки рассчитаны на ток 16 А. Ну и ток срабатывания автомата не 25 А.
Все по проекту (с вероятностью 99.999%).А проест писали люди с верхним образованием. Что до розеток, то АВ их не защищает, он защищает кабели, а они наверняка сечением 2,5мм^2, что нормально для АВ 25А. Вдруг вы включите по утюгу в каждую розетку? В линии будет сильно больше 16А, а на каждой розетке меньше. При этом не существует бытового оборудования с током более 16А, которое можно воткруть в бытовую розетку, так что здесь все тоже хорошо. Вы конечно можете включить удлинитель и в него 3 утюга, но это противоречит инструкции к удлинителю, утюгу и здравому смыслу, а значит тут тоже все правильно. Застройщик все сделал по нормам и молодец.
Прикрылся тазиком, жду тапок. ;)
13.06.2018 в 17:53:18
zadov, не :-)
Я уже измерил сечение - там на розетки 1,5 кв. мм, на свет - 1 кв. мм. Так что всё плохо. См. более ранние сообщения, если интересно увидеть более полное положение дел.