13.06.2018 в 18:22:37

zadov написал: Прикрылся тазиком, жду тапок.

тапок нет - есть РПО "Шмель"

zadov написал: а они наверняка сечением 2,5мм^2, что нормально для АВ 25А.

Во первых, исполнитель должен, но его жаба душит прокладывать "честно" сечение что ТС подтверждает

menket написал: там на розетки 1,5 кв. мм, на свет - 1 кв. мм

во вторых , как Вы правильно заметили АВ защищает кабель, и судя по

zadov написал: сечением 2,5мм^2, что нормально для АВ 25А.

Вы сторонник принятия токовой нагрузки по мах. для 2,5 по меди это 25 - 29 А. Чтоб гарантированно добить кабель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

13.06.2018 в 19:00:49

megrad написал: для 2,5 по меди это 25 - 29 А. Чтоб гарантированно добить кабель.

Добить особо не добьешь, это примерно 60-65 градусов нагрева, что позволяет кабелю спокойно, прямо не остывая, прослужить весь установленный срок службы и еще прихватить прилично сверху (люди столько не живут). Но это если 2,5 квадрата в нем есть хотя бы приблизительно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

13.06.2018 в 19:06:49

Radio написал: Но это если 2,5 квадрата в нем есть хотя бы приблизительно.

Да и не приблизительно - тоже. Отчего люди выдумывают себе задачи, которые уже решили "триста лет тому назад" (С) - неведомо мне, 4 квадрата на духовку, кондей, ПММ - какое-то правило, которое генерируется из темы в тему!))))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

13.06.2018 в 19:16:13

menket написал: Я уже измерил сечение - там на розетки 1,5 кв. мм, на свет - 1 кв. мм. Так что всё плохо.

Ничо плохого. Поставить выключатель на 16А и все. Можно с характеристикой B для успокоения. Можно даже C10, если особо утюгами не увлекаться. Другое дело, что качество и состав самой проводки вероятно вас не устроит. А если с точки неподписания акта, то наверняка "таков проект" и там с расчетами все правильно, а отклонение сечения от номинала в соответствии с ТУ, продукция сертифицирована и все такое.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 19:18:06

Radio написал: Но это если 2,5 квадрата в нем есть хотя бы приблизительно.

menket написал: там на розетки 1,5 кв. мм

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

13.06.2018 в 19:20:40

megrad написал: Вы сторонник принятия токовой нагрузки по мах. для 2,5 по меди это 25 - 29 А.

Это конечно плохо и неправильно. Но, по-честному, если убрать кондиционер да плиту с духовкой, в средней квартире нет оборудования, которое способно суммарно в течение сколь-либо длительного времени (более 5 минут) генерировать потребление хотя бы 16А. Либо более 25А в течение минуты. И это с большим запасом, и то если допустить, что все вместе сидит на одной линии.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 20:10:30

zadov, вообще то всегда считается пиковая нагрузка. А так и 1,5 можно использовать.

zadov написал: которое способно суммарно в течение сколь-либо длительного времени (более 5 минут) генерировать потребление хотя бы 16А. Либо более 25А в течение минуты.

Это при условии, что линии раздельны.

zadov написал: если убрать кондиционер да плиту с духовкой, в средней квартире нет оборудования

Вы ещё забыли проточный водонагреватель... и пилоты.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.06.2018 в 01:05:42

zadov написал: в средней квартире нет оборудования

Ну как минимум чайник, утюг, электрообогрватель (особенно актуально для такого лета как сейчас). Пусть не 16 ампер, но близко, а если в одной линии сидят - то и сверх того. Духовка и кондиционер тоже столько не генерируют, если уж честно. Да и варочная и не всегда.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1037

14.06.2018 в 09:42:10

Radio написал: это примерно 60-65 градусов нагрева

Недавно игрался ИК-термометром с лазерным указателем. Кофе в чашке после кофемашины имеет температуру примерно такую же.

Пока на линии розеток поставлю B10, на свет и газовые розетки - B6. Может и перестраховываюсь, но там медь в проводах такая, что как-то плохо-плохо поддаётся сгибу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.06.2018 в 11:49:18

menket написал: Пока на линии розеток поставлю B10, на свет и газовые розетки - B6

Перебор)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

14.06.2018 в 11:59:47

Alexey_Spb написал: Ну как минимум чайник, утюг, электрообогрватель

Чайник кипит 2-3 минуты. Утюг нагревается 15 секунд и потом пару минут отдыхает. Остался электрообогреватель. Что нетипично, но даже если так, он греет примерно 50% времени, остальное время он остывает. А пиково 25А выдержит и 1.5мм. Я не хочу сказать что это правильно, но вот так бежать менять проводку нет смысла. Поставить автомат менее мощный да и все.

megrad написал: Вы ещё забыли проточный водонагреватель...

Сауну и сварочный аппарат тоже. Без этого никак в большинстве квартир! :a

megrad написал: Это при условии, что линии раздельны.

3-4 линии для новостроек это минимальная норма, меньше вряд ли : ) У нас тут 2/3 квартир живет с электрикой от застройщика. Вроде ничо не отгорело и не сгорело. Ситуация там примерно аналогичная, ну может чуть получше, но смысл тот же. Вдобавок скрутки в коробках замотаны малярной лентой, но "работаетжеж" и "тамжежневидно" - и не поспоришь. В целом застройщик рассчитывает более-менее, и жить можно, если не превращать квартиру в цех или ресторан. Да и сценарий одновременного включения утюга, пылесоса и батареи сам по себе маловероятен. Я как-то жил с 20А на ВСЮ квартиру (с газовой плитой правда) на алюминии 2,5мм (аналогично 1.5мм по меди) и ничего, хватало. А тут несколько линий. Тут либо все переделывать с нуля либо забить да оставить так.

menket написал: Пока на линии розеток поставлю B10

Ну это право перебор. B16 как минимум можно смело ставить, или хотя бы C10.

menket написал: медь в проводах такая, что как-то плохо-плохо поддаётся сгибу.

Так может она не такая и тонкая?

0