05.06.2018 в 21:29:58
доброе время суток
есть две постройки на расстоянии 3м друг от друга. необходимо от одной постройки к другой проложить кабеля (ввгнг 5х10мм2 3шт, ввгнг 5х4мм2 1шт, ввгнг 3х2.5мм2 1шт). кабеля уже выведены из стены одной постройки на высоте 3м от уровня земли
изначально была мысль каждый кабель засунуть в гофру, а жгут гофр зафиксировать на тросе. но данную гофру в нашем регионе можно приобрести только бухтой 50м - это около 100 долларов. выходит накладно, т.к. остаток дорогой гофры деть будет некуда
пришла мысль использовать обычную пвх гофру. думаю зафиксировать металлический профиль 40х20мм (на рисунке - зелёный) между двумя постройками. жгут гофр (на рисунке - красный) подвесить под профилем на расстоянии 2см. сверху на профиле зафиксировать оцинкованную планку конька (на рисунке - синий) для защиты гофры от лучей света
хотелось бы услышать мнение специалистов в данной теме
05.06.2018 в 23:52:36
exelero84, а не проще ли ваши кабели протянуть в стальной/алюминиевой трубе подходящего диаметра вместо того, чтобы огород городить... ? И тросик не нужен. Найти кусок нужной трубы 3 с "хвостиком" метра и закрепить ее правильно на фасадах обеих построек. На мой взгляд, ваша предполагаемая конструкция (см. ваш же рисунок) слишком сложна (если у вас есть профиль не 40х20, а чуть больше, то можно кабели протянуть внутри него, да...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.06.2018 в 23:55:27
нормы допускают укладывать жгут кабелей в одной металлической трубе? не будет ли она греться на солнце (климат - юг украины)?
06.06.2018 в 00:43:24
exelero84 написал: не будет ли она греться на солнце (климат - юг украины)?
еще как будет!!! Градусов так до 90... Нужен проветриваемый козырек от солнца Я в подмосковье не смог взять в руки лом, лежавший на солнце.
06.06.2018 в 00:48:42
может у кого-то есть ещё какие-то идеи?
06.06.2018 в 01:03:16
exelero84 написал: не будет ли она греться на солнце (климат - юг украины)?
Будет. Красим белой краской или делаем козырек. Но тот козырек, что вы предлагаете, имеет большую парусность - его может просто сдуть ветром. Или он будет постоянно "скрипеть" на ветру. В одной трубе/коробе прокладывать пучок кабелей допускается. зы. на самом же деле, если вы хотите сэкономить 100уе:
exelero84 написал: это около 100 долларов. выходит накладно, т.к. остаток дорогой гофры деть будет некуда
то проще купить остаток/обрезок подобной гофры в строительных магазинах/базах и проч. / /
exelero84 написал: у кого-то есть ещё какие-то идеи?
можете проложить кабели в водопроводной или электротехнической пвх-трубе нужного диаметра (в этом случае трос понадобится обязательно). Но она (труба) опять же серая, поэтому покрасить (ПВХ :) ) в белый цвет как-то придется умудриться.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.06.2018 в 01:14:04
полиамидная гофра - неходовой товар, его нет на рынках и в магазинах, по крайней мере в нашем городе. можно заказать только у официальных дистрибьюторов, и только бухтой
06.06.2018 в 02:05:25
Пвх труба,подвязанная к троссику,но её тоже от УФ надо защищать.Как колхозный вариант-обмотать белой изолентой)))
06.06.2018 в 08:54:25
exelero84, профиль + конек .... может тогда поцепить короб из системы крепления ГКЛ, 3 м это немного, а внутри пустить пвх гофры/трубы с кабелем.
доб.: из меня художник не особо))) - вот набросал. профиль+фиксаторы арматуры для дистанцирования. вместо стеклопластика - кабель или гофра
06.06.2018 в 10:36:23
exelero84 написал: кабеля уже выведены из стены одной постройки на высоте 3м от уровня земли
Переложить уже не получится?
exelero84 написал: использовать обычную пвх гофру.
Серая гофра не очень дружит с солнцем.
exelero84 написал: думаю зафиксировать металлический профиль 40х20мм (на рисунке - зелёный)
Вот туда и проложите трубу.
exelero84 написал: не будет ли она греться на солнце (климат - юг украины)?
Проложите две трубы, одну в другой. С небольшим зазором. Например наружная стальная,
внутренняя ПНД. Сверху трубы на хомуты элементы для кровли
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.06.2018 в 11:48:18
Проложить кабели в земле в трубе большого диаметра ни как?
06.06.2018 в 12:20:55
megrad написал: Автор упомянул:
exelero84 написал: кабеля уже выведены из стены одной постройки на высоте 3м от уровня земли
И что из этого следует? Про необратимость сего действия автор же не упоминал?
06.06.2018 в 12:24:01
Я задал вопрос
megrad написал: Переложить уже не получится?
так что ждём ответа, как вариант для прокладки в земле надо будет удлинять кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.06.2018 в 12:28:16
переложить кабеля возможности нет, т.к. кабеля уже обрезаны под необходимую длину с учётом "прокладки" по воздуху
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.