06.06.2018 в 12:20:55
megrad написал: Автор упомянул:
exelero84 написал: кабеля уже выведены из стены одной постройки на высоте 3м от уровня земли
И что из этого следует? Про необратимость сего действия автор же не упоминал?
06.06.2018 в 12:24:01
Я задал вопрос
megrad написал: Переложить уже не получится?
так что ждём ответа, как вариант для прокладки в земле надо будет удлинять кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.06.2018 в 12:28:16
переложить кабеля возможности нет, т.к. кабеля уже обрезаны под необходимую длину с учётом "прокладки" по воздуху
06.06.2018 в 12:38:39
exelero84, кто мешает нарастить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.06.2018 в 21:30:33
exelero84 написал: может у кого-то есть ещё какие-то идеи?
exelero84, очевидный штатный вариант -- повесить на тросе пучок кабеля без всякой гофры. Пучки удобно вешать на подвесах ПКТ. Чем он не подходит? У вас вроде везде ВВГ, он для этого предназначен.
06.06.2018 в 21:36:57
exelero84, а чем вам не подходит ПНД гофра?
06.06.2018 в 21:47:11
BV написал:
exelero84 написал: не будет ли она греться на солнце (климат - юг украины)?
еще как будет!!! Градусов так до 90... Нужен проветриваемый козырек от солнца Я в подмосковье не смог взять в руки лом, лежавший на солнце.
BV, буду на даче - попробую замерить температуру черного КГ на улице в жару пирометром
06.06.2018 в 23:43:08
exelero84 написал: пришла мысль использовать обычную пвх гофру.
Если берете ПВХ, то найдите устойчивую к внешней среде (там не только УФ, кстати), но судя по вашему посту, это не ваш вариант. Обычная ПВХ не устойчива в том числе к ультрафиолету. Либо используйте ПНД, но если дом деревянный, нужно обеспечить пожаробезопасность, что тоже требует мер, сильно усложняющих вашу задачу
Если там три метра, я вот за трубу как написал ZooZoo. Тем более они как раз по три метра в бытовых магазинах обычно и продаются.
06.06.2018 в 23:45:48
всем спасибо за мнения, буду думать
06.06.2018 в 23:46:13
stroke написал:
exelero84 написал: может у кого-то есть ещё какие-то идеи?
exelero84, очевидный штатный вариант -- повесить на тросе пучок кабеля без всякой гофры. Пучки удобно вешать на подвесах ПКТ. Чем он не подходит? У вас вроде везде ВВГ, он для этого предназначен.
stroke, это плохой вариант так как ВВГ не очень устойчив к ультрафиолету, хотя на порядок лучше чем, например, NYM. Жаль, не нашел фото кабеля ВВГ, провисевшего так пять лет, там изоляция была вся в глубоких трещинах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу