Ikibu написал : Электрик знакомый из Мосэнерго предлагает поставить вот так:
Счетчик 505-й на 10-40А вводной двухполюсной авомат на 40А 16А - свет как и был 25А - розетки как и были 16А + УЗО 25А 30mA - стиралка (2кВт) 25А - на новую линию розетки на кухню (микроволновка 2кВт + чайник 2.2кВт + фен 1.8кВт + мелочь)
Если просуммировать все что после вводного автомата - получится 82А. А вводной (и счетчик) всего на 40А. Смысл?