Ikibu написал : Электрик знакомый из Мосэнерго предлагает поставить вот так:

Счетчик 505-й на 10-40А вводной двухполюсной авомат на 40А 16А - свет как и был 25А - розетки как и были 16А + УЗО 25А 30mA - стиралка (2кВт) 25А - на новую линию розетки на кухню (микроволновка 2кВт + чайник 2.2кВт + фен 1.8кВт + мелочь)

Если просуммировать все что после вводного автомата - получится 82А. А вводной (и счетчик) всего на 40А. Смысл?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

19.02.2007 в 23:56:22

atr написал : Если просуммировать все что после вводного автомата - получится 82А. А вводной (и счетчик) всего на 40А. Смысл?

Всё включено никогда не будет, а будет, сработает ограничительный вводной автомат :-) Он потому и даётся такой мощности на квартиру. А смысл в том, что каждая линия должна быть защищена своим автоматом. Суммировать их не надо.