Приветствую!
Дом 14-ти этажный "свечка" 73-го года, блочный. Щиток на этаже. Стояк НЕ реконструировался. В данный момент стоят всего 3 автомата после пакетника: 16А - свет 25А - розетки 16А - стиральная машина Счетчик 5-15А 73-г года Хочу обновить вс это хозяйство т.к. счетчик однозначно под замену ну и автоматы отжили почти.
Электрик знакомый из Мосэнерго предлагает поставить вот так:
Счетчик 505-й на 10-40А вводной двухполюсной авомат на 40А 16А - свет как и был 25А - розетки как и были 16А + УЗО 25А 30mA - стиралка (2кВт) 25А - на новую линию розетки на кухню (микроволновка 2кВт + чайник 2.2кВт + фен 1.8кВт + мелочь)
Смущает номинал автомата на новую линию розеток - 25А вроде не очень рекомендуют ставить. Почитал тут уже про это. Электрик говорить "именно 25А и ставят на провод 3х2.5 и 4 розетки"
Что еще можно улучшить? Разводку по квартире не переделываю. Только новая одна линия до кухни.
Спасибо