Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

17.02.2007 в 19:54:49

Приветствую!

Дом 14-ти этажный "свечка" 73-го года, блочный. Щиток на этаже. Стояк НЕ реконструировался. В данный момент стоят всего 3 автомата после пакетника: 16А - свет 25А - розетки 16А - стиральная машина Счетчик 5-15А 73-г года Хочу обновить вс это хозяйство т.к. счетчик однозначно под замену ну и автоматы отжили почти.

Электрик знакомый из Мосэнерго предлагает поставить вот так:

Счетчик 505-й на 10-40А вводной двухполюсной авомат на 40А 16А - свет как и был 25А - розетки как и были 16А + УЗО 25А 30mA - стиралка (2кВт) 25А - на новую линию розетки на кухню (микроволновка 2кВт + чайник 2.2кВт + фен 1.8кВт + мелочь)

Смущает номинал автомата на новую линию розеток - 25А вроде не очень рекомендуют ставить. Почитал тут уже про это. Электрик говорить "именно 25А и ставят на провод 3х2.5 и 4 розетки"

Что еще можно улучшить? Разводку по квартире не переделываю. Только новая одна линия до кухни.

Спасибо

0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

17.02.2007 в 20:14:34

Заменить все автоматы на дифференциальные. Или, исключительно в целячх экономии, сделать две группы, например, свет + стиралка и розетки + кухня, каждую со своим УЗО.

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

17.02.2007 в 20:52:49

TeRaos написал : Заменить все автоматы на дифференциальные. Или, исключительно в целячх экономии, сделать две группы, например, свет + стиралка и розетки + кухня, каждую со своим УЗО.

Итересный вариант. Экономия совсем не лишней будет. Квартира съемная и ставить несколько диффов - никто не оценит (

По номиналам как правильно разбить?

УЗО 25А 30mA (уже есть, хотя можно и поменять) 16А - стиралка 16А - свет 25А - розетки

УЗО 25А 30mA 16А - розетки кухни

с номиналом УЗО неправильно пишу? - на 40А надо?

0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

17.02.2007 в 21:19:23

Да, на 40А надо. Лучше сделать две группы как я сказал. Стиралка + розетки и кухня + свет. Вырубит УЗО из-за стиралки или розеток, свет и кухня останутся. Вырубит из-за света или кухни , останутся розетки и, соответственно, точечные светильники. В этом вопросе главное, чтобы при отключении УЗО совсем без света не остаться...

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

17.02.2007 в 21:33:45

TeRaos написал : Да, на 40А надо. Лучше сделать две группы как я сказал. Стиралка + розетки и кухня + свет. Вырубит УЗО из-за стиралки или розеток, свет и кухня останутся. Вырубит из-за света или кухни , останутся розетки и, соответственно, точечные светильники. В этом вопросе главное, чтобы при отключении УЗО совсем без света не остаться...

Спасибо за совет! Значит правильно делать так: УЗО 40А 30mA 16А - стиралка 25А - розетки общие

УЗО 40А 30mA 16А - розетки кухни 16А - свет общий

С током утечки - 30mA - нормально? не больше не меньше?

Если экономить еще больше и ставить одно общее УЗО? Так можно? Его тогда также на 40А 30mA? Если вырубит и вообще все выключиться - переживу - схожу включу ) Больше чем на 3 дня не уезжаю из дома, да и то редко.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2007 в 21:38:10

2Ikibu Свет запустите без УЗО, а номинал поставьте 10А. На розетки поставьте 16 или 20А. Будет вполне достаточно.

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

17.02.2007 в 21:53:31

avmal написал : 2Ikibu Свет запустите без УЗО, а номинал поставьте 10А. На розетки поставьте 16 или 20А. Будет вполне достаточно.

Спасибо за авторитетное мнение! Получается так: вводной 2P 40А 10А - свет общий УЗО 40А 30mA 16А - стиралка 16А - розетки общие 16А - розетки кухни

Обязательно ли ставить в такой схеме УЗО на 40А? и не нужно ли поднимать ток утечки до 100? Т.е. можно ли оставить то УЗО, что уже есть на 25А 30mA или менять его точно на 40А 30mA ? Максимальная одновременная нагрузка: компютер - меньше 1 кВт Чайник - 2.2 Фен - 1.8 или стиралка - 1.5-2 свет - 0.7 холодильник - 0.5

Спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2007 в 22:10:28

2Ikibu Так более менее, только для полного счастья после УЗО надо автоматы поставить двухполюсные, если по карману сильно не ударит и место в щитке будет. Если есть возможность поменять УЗО на 40А, то поменяйте - хуже не будет, а если такой возможности нет, то и 25А достаточно будет. 30мА ни в коем случае не увеличивайте, больший ток уже может быть не только опасным. Если УЗО будет срабатывать, то надо устранять неисправность, в чем вам очень помогут двухполюсники.

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

17.02.2007 в 22:30:21

avmal написал : 2Ikibu Так более менее, только для полного счастья после УЗО надо автоматы поставить двухполюсные, если по карману сильно не ударит и место в щитке будет. Если есть возможность поменять УЗО на 40А, то поменяйте - хуже не будет, а если такой возможности нет, то и 25А достаточно будет. 30мА ни в коем случае не увеличивайте, больший ток уже может быть не только опасным. Если УЗО будет срабатывать, то надо устранять неисправность, в чем вам очень помогут двухполюсники.

Совет принял ) А двухполюсники настоящие именно? Или достаточно 1P+Na?

Спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2007 в 23:31:41

Ikibu написал : А двухполюсники настоящие именно? Или достаточно 1P+Na?

Это без разницы, если они заведомо исправны и цена вас устраивает. Кстати, не знаю как у других фирм, но Legrand выпускает автоматы 1P+N, занимающие один модуль 17,5мм. Если место в щитке критично, то эти под замену однополюсников самое оно, чего не скажешь про их цену. Тут уж не мне выбирать.

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

18.02.2007 в 00:01:13

avmal написал : Это без разницы, если они заведомо исправны и цена вас устраивает. Кстати, не знаю как у других фирм, но Legrand выпускает автоматы 1P+N, занимающие один модуль 17,5мм. Если место в щитке критично, то эти под замену однополюсников самое оно, чего не скажешь про их цену. Тут уж не мне выбирать.

Ага, приму к сведению. Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.