serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

10.06.2018 в 23:32:24

megrad написал:

serks написал: какое к этому имеет отношение щит учета устанавливаемый на столбе за 150 км от здания.

Это и есть вводное устройство. И оно может установлено где угодно.

megrad, вы пункты ПУЭ прочитали? я специально выделил что вводное устройство устанавливается на вводе в здание, а не там где устанавливается счетчик, который может устанавливаться в узле учета, в щите учета и т.п.. Если счетчик установлен в РУ-0,4 ТП это тоже что ли ВРУ здания?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 23:41:01

serks написал: ВРУ

Может устанавливаться на фасаде здания, если проектом электрощитовая не предусмотрена.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

10.06.2018 в 23:47:35

megrad написал:

Может устанавливаться на фасаде здания, если проектом электрощитовая не предусмотрена.

megrad, может и может быть совмещена и рекомендуется совмещать с узлом учета, но никак не на отдельно стоящей опоре.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

10.06.2018 в 23:52:21

acen83 написал:

Мне же нужно разделить эл-во на 2 постройки, бонусом вынести подальше от домов пожароопасные узлы (расщепление PEN, УЗИПы (не знаю нужны ли они в моем случае), может быть реле напряжения)

acen83, а че в разделе ПЕНа пожароопасного?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 23:54:57

serks написал: но никак не на отдельно стоящей опоре.

И где это написано?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

11.06.2018 в 00:06:16

serks написал:

acen83 написал:

Мне же нужно разделить эл-во на 2 постройки, бонусом вынести подальше от домов пожароопасные узлы (расщепление PEN, УЗИПы (не знаю нужны ли они в моем случае), может быть реле напряжения)

acen83, а че в разделе ПЕНа пожароопасного?

serks, при отгорании нуля на подстанции

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.06.2018 в 00:06:48

megrad написал:

И где это написано?

здесь ссылка и здесь Разделить PEN в промежуточном ящике на участке

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.06.2018 в 00:11:27

acen83 написал:

serks, при отгорании нуля на подстанции

все точки раздела сгорят синим пламенем??? :confused:

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.06.2018 в 00:24:55

acen83 написал:

Точка присоединения: отходящие клеммы автоматического выключателя в распределительном шкафу ШР.

acen83, а какого из них до учета или после, а то может и счетчик не ваш а их.

0
acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

16.06.2018 в 12:17:02

Новые подробности от УК:

"СИП заходит в щиток на столбе 3 фазами и нулем. Заземление делается индивидуально на участке."

Получается что УК предлагает делать схему TT? А как же требования ТУ "подключение энергоустановок выполнить бронированным 4-проводным кабелем сечением не менее 6 кв.мм по алюминию" и "выполнить повторное заземление защитного проводника РЕ"?

Стоит ли делать TT, или оставить вариант TN-C-S? Нулевой провод наверху вроде как подцеплен к арматуре столба, а в щитке сразу в счетчик (фото есть выше). Заземления щитка не видно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.06.2018 в 17:23:33

acen83, ТТ,прост и надёжен,как в электрике,так и в оружие :killyourselfbywall:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу