megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 22:58:16

acen83 написал: 5-жилку" не от него тащить, а от места где я PEN разделю.

Ещё раз щит заземлён?

acen83 написал: ТУ это догма

ТУ по большому счёту фикция, интерпретируя пункты ПУЭ или СП можно потребовать от заявителя всё что угодно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

10.06.2018 в 23:04:49

megrad написал: Ещё раз щит заземлён?

Визуально заземления не видно. Щит висит на столбе, и кроме СИП-кабелей к нему ничего не подведено.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 23:06:22

serks написал: ссыль в студию на обязательность раздела ПЕНа во ВРУ до счетчика

ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 .... В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки. ...

ПУЭ п. 1.7.131. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного - проводника.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 23:08:00

acen83 написал: Визуально заземления не видно. Щит висит на столбе, и кроме СИП-кабелей к нему ничего не подведено.

Уже косяк, щит обязательно заземляют. А у столбов есть повторное заземление?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

10.06.2018 в 23:12:48

megrad написал:

serks написал: ссыль в студию на обязательность раздела ПЕНа во ВРУ до счетчика

ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 .... В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки. ...

еще раз

7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.

какое к этому имеет отношение щит учета устанавливаемый на столбе за 150 км от здания.

0
acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

10.06.2018 в 23:13:35

serks написал:

acen83 написал:

PEN до счетчика никто не даст разделить, но это тема отдельного обсуждения (спойлер: УК не считают счетчик коммутационным устройством, ПУЭ не нарушаются)

Получается есть 3 варианта: 1) ввести 2 кабеля со столба к каждому дому с организацией повторного заземления у каждого 2) вести один кабель (L1,L2,L3,PEN) до разделения PEN где-то в середине участка, дальше вести два кабеля (L1,L2,L3,PE,N) по домам 3) завести кабель (с PEN) к одному дому, и через ГРЩ сделать ответвление (c PE+N) к другому

все три варианты могут быть применимы. Желательно в месте разделения ПЕНа иметь хорошое повторное заземление с проводником соответствующего сечения.

serks, если идти по 2-му варианту, можно в таком щите поставить реле напряжения? Есть мнение, что не самый пожаробезопасный прибор.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 23:15:04

acen83, должно получится так ссылка, для кабеля в броне нужны концевые муфты ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

10.06.2018 в 23:15:49

acen83 написал:

serks, если идти по 2-му варианту, можно в таком щите поставить реле напряжения? Есть мнение, что не самый пожаробезопасный прибор.

acen83, а смысл, все же достаточно сложно электронный прибор и тащить его в холод, грязь улицы?

0
acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

10.06.2018 в 23:23:28

megrad написал: должно получится так ссылка

Это классика жанра.

Мне же нужно разделить эл-во на 2 постройки, бонусом вынести подальше от домов пожароопасные узлы (расщепление PEN, УЗИПы (не знаю нужны ли они в моем случае), может быть реле напряжения)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 23:27:18

serks написал: какое к этому имеет отношение щит учета устанавливаемый на столбе за 150 км от здания.

Это и есть вводное устройство. И оно может установлено где угодно. ПУЭ 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. Установка счетчиков и электропроводка к ним 1.5.27. .... Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С. ... 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.06.2018 в 23:31:34

acen83 написал: Мне же нужно разделить эл-во на 2 постройки,

Ну и разделите, оставьте отдельно стоящую трубостойку с двумя АВ.

acen83 написал: расщепление PEN,

Выполняется до счётчика. Поэтому выполните как в ссылке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу