acen83 написал: жизнеспособен?
Только помните про минусы ТТ.
10.06.2018 в 20:32:54
acen83 написал: жизнеспособен?
Только помните про минусы ТТ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.06.2018 в 22:06:55
serks написал: А ниче так что эта схема квартирного щитка а никак не домового?
А чем частный дом отличается от квартиры? Вот схема ВРУ МКД
serks написал: Щетчик защитный сожрал что ли?
В 3 х фазной сети обрыв нуля приводит к аварии, и если у Вас защитный и рабочий ноль объединены, то на корпусах приборов появится напряжение. PEN разделяется во ВРУ до прибора учёта.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.06.2018 в 22:15:30
Это щит на столбе за пределами участка.
Напомню тезисно по теме:
10.06.2018 в 22:21:46
megrad написал:
В 3 х фазной сети обрыв нуля приводит к аварии, и если у Вас защитный и рабочий ноль объединены, то на корпусах приборов появится напряжение.
, и как это связано с местом деления ПЕНа?. ПЕ и ноль у вас всегда гдето да и обьеденены, если у вас не встроенная в здание подстанция. ПЕН очень желательно делить на ГЗЩ где есть нормальное заземление с кучей повторок
10.06.2018 в 22:30:51
acen83, да Вы подпольщик однако .... ;) На вводе 16 А, после счётчика 16 А, на дом выделено (220х16)х3 - 10,5 кВт, но если судить по ТУ - 10 А на дом выделено (220х10)х3 - 6,6 кВт. Хотя по правилам мин. 15 кВт, при условии тех. возможностей. причём за подключение до недавнего времени плата была 550 р. Лихо Вас там разводят.
acen83 написал: Вот к этому предполагается присоединение.
И на кой отсюда 5 ти жилку тащить? Щит заземлён? Повторное заземление на столбах выполнено? Ещё и СИП додумались в счётчик прикрутить.
acen83 написал: Подключение энергоустановок выполнить бронированным 4-проводным кабелем
Чем обосновывают или сразу предлагают купить кабель? Укладка кабеля в земле
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.06.2018 в 22:32:00
acen83 написал:
PEN до счетчика никто не даст разделить, но это тема отдельного обсуждения (спойлер: УК не считают счетчик коммутационным устройством, ПУЭ не нарушаются)
Получается есть 3 варианта: 1) ввести 2 кабеля со столба к каждому дому с организацией повторного заземления у каждого 2) вести один кабель (L1,L2,L3,PEN) до разделения PEN где-то в середине участка, дальше вести два кабеля (L1,L2,L3,PE,N) по домам 3) завести кабель (с PEN) к одному дому, и через ГРЩ сделать ответвление (c PE+N) к другому
все три варианты могут быть применимы. Желательно в месте разделения ПЕНа иметь хорошое повторное заземление с проводником соответствующего сечения.
10.06.2018 в 22:34:57
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.06.2018 в 22:39:28
megrad написал:
Учим мат.часть.. :(
ссыль в студию на обязательность раздела ПЕНа во ВРУ до счетчика И как это осуществить если ВРУ будет распологаться после щита учета.
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
10.06.2018 в 22:41:43
megrad, щит не мой, находится за пределами участка, подключения еще нет. "5-жилку" не от него тащить, а от места где я PEN разделю.
Вопрос такой - ТУ это догма, или можно договориться и изменить под себя? Напомню, что менеджеры с которыми приходится разговаривать, привыкли к типовым решениям, и плавают в ответах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу