Купил 4 лампочки накаливания по 15 Вт и потестировал. Если делать три лампы последовательно и проверять непосредственно на УЗО (замыкаем входной ноль, выходную фазу), то все УЗО отрабатывают исправно, при этом общее УЗО не отключается. Если проверять через розетки (замыкаем фазу на землю), то срабатывало когда как. То только общее, то оба вместе, то тишина. При трех лампочках ток при непосредственной проверке на УЗО должен был составлять около 21 мА. При проверке через розетки вероятно он был меньше, т.к. появляется длина линии и сам контакт не очень хороший (прикладывал моножилу к клеммам розетки). Также собирал цепь из 4-х лампочек (ток примерно 15 мА) - при непосредственной проверке на УЗО - модуль на 10 мА срабатывает уверенно, на 30 мА не всегда. Через розетки вызвать сработку сложнее, в основном работало только в цепи 10 мА.
Выводы получаются такие: квартирные УЗО исправны, общее УЗО (тип А, 100 мА) очень чувствительно и срабатывает при тестировании на розетках, причем может сработать ранее квартирных. Странное поведение, но понятно, что надо идти по пути замены его на селективное, по ряду причин скорее всего будет заменено на новую серию АД-12MS (по крайней мере на первое время).