bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.06.2018 в 23:00:24

Совершенно верно. Тут как-то писали про вводной АВ ИЭК, установленный где-то там на прохладной улице, который срабатывал по перегрузу раньше евробренда в доме. Почему бы и АДу не оказаться круче. :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.06.2018 в 00:29:45

bnmuyt написал: Тут как-то писали про вводной АВ ИЭК, установленный где-то там на прохладной улице, который срабатывал по перегрузу раньше

Этим хронически страдают ЕКФы, вырубает их причин, не поддающихся анализу (дятел на ветке в трех километрах пукнул, к примеру). У ИЕКа такого лютого треша не встречал, хотя вот сейчас работаю на даче, там в трубостойке стоит ИЕК C25 3P. С учетом холодной погоды (что вдвойне важно), он раза три уже срабатывал раньше чем, 16-амперный диф на времянку внутри дома.

Но, видимо, с ИЕК такое не очень часто, а ЕКФ проклял весь наш жилой комплекс, застройщик щедро приправил щиты этой, с моей точки зрения, дрянью. Постоянные отключения без видимых причин..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

14.06.2018 в 07:32:48

Что среднего можете предложить по таким параметрам? C63 100 mA S тип A. Есть АД12MS за 1000 р и есть ABB за 6 т.р. А что-то среднее есть?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.06.2018 в 08:17:04

DuMbI4 написал: Что среднего можете предложить по таким параметрам? C63 100 mA S тип A. Есть АД12MS за 1000 р и есть ABB за 6 т.р. А что-то среднее есть?

DuMbI4, Нет, ибо дорого - да мило, дешево, но гнило...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

14.06.2018 в 08:50:48

DuMbI4 написал: Что среднего можете предложить по таким параметрам? C63 100 mA S тип A. Есть АД12MS за 1000 р и есть ABB за 6 т.р. А что-то среднее есть?

Если только тип АС.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.06.2018 в 09:27:09

bnmuyt написал: Надо просто на 5 минут заменить этажное УЗО на рубильник/автомат, проверить и успокоиться уже. :) Пока что ответ напрашивается сам собой - этажное УЗО скорострельнее.

вот... пошли предположения "пальцем в небо"... подоткни то, отключи это... ИЭК - дерьмо, EKF - отстой... А был бы приборчик - можно было бы достоверно определить: "мухи отдельно, котлеты отдельно" ;) ...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2018 в 09:35:06

Ixtim написал: А был бы приборчик - можно было бы достоверно определить: "мухи отдельно, котлеты отдельно"

Какой посоветуете ссылка для бытового применения?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.06.2018 в 09:39:33

DuMbI4 написал: Что среднего можете предложить по таким параметрам?

Астро УЗО. Либо селективное УЗО ИЭК + 2п АВ. Дифы АД-12 не берите.

0

Грубый, но справедливый

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

14.06.2018 в 09:53:43

Vadim 161 написал:

DuMbI4 написал: Что среднего можете предложить по таким параметрам?

Астро УЗО. Либо селективное УЗО ИЭК + 2п АВ. Дифы АД-12 не берите.

Vadim 161, у Астро не вижу тип А при указанных других параметрах, у IEK не вижу отдельного УЗО типа А, при этом селективного.

Для общего УЗО в этажном щитке насколько важно быть типа А?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.06.2018 в 09:57:40

DuMbI4, плохо смотрели.

DuMbI4 написал: Для общего УЗО в этажном щитке насколько важно быть типа А?

Желательно, но не обязательно.

0

Грубый, но справедливый

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

14.06.2018 в 10:21:31

Vadim 161 написал: DuMbI4, плохо смотрели.

DuMbI4 написал: Для общего УЗО в этажном щитке насколько важно быть типа А?

Желательно, но не обязательно.

Vadim 161, так это просто УЗО, я смотрел диффы. Но да, спасибо за наводку на просто УЗО. Дифф был бы удобнее тем, что в этом щитке кабель 10 мм2. Надо будет просто заменить один блок на другой и все, без новых перемычек.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.